Необходимо на вводе в дом сделать повторное заземление PEN проводника. Делают этот контур согласно требованиям ПУЭ 1.7.102-1.7.103.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Из этого пункта следует, что контур повторного заземления должен иметь сопротивление растеканию тока не более 10 Ом. Изготавливают контур заземления из оцинкованной, омеднённой, нержавеющей стали. Рекомендуется монтировать модульно-штыревое, оно получило широкое распространение и найти информацию о производителях несложно.
Контур заземления подключают к шине PE в щите ВРУ. К этой же шине подключают защитные проводники основной системы уравнивания потенциалов.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
¨ основной (магистральный) защитный проводник;
¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Применять реле контроля фаз надо аккуратно. Всё зависит от места установки этого реле. Если реле ставить в ВРУ, то оно будет отключать всю нагрузку. Генератор оно не отключит.
Для защиты двигателя можно использовать такое реле, но ставить его надо в линию питания двигателя. Также можно использовать автоматы защиты двигателя, например, MS116. В последнем случае реле контроля фаз не потребуется.
Вы планируете установить однофазный генератор и пишете, что в доме будут трёхфазные потребители. Как планируете их подключать, если питание будет подавать генератор?
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Разделение PEN проводника делается в щите ВРУ. Устанавливаете в щите две шины: N и PE. К шине PE подключаете PEN проводник. Между шинами N и PE устанавливаете две перемычки. К шине N подключаете все нулевые проводники, а к РЕ все защитные проводники отходящих линий.
Посмотрите вот эту схему щита ВРУ:
В распределительных щитах дома и построек тоже должны быть установлены шины N и РЕ, но перемычек между ними уже устанавливать не надо.
На схемах подключения генератора показаны, как раз, реверсивные рубильники. У АББ - это серия ОТ. Вам вполне подойдёт рубильник OT40F3С (1SCA104913R1001). Выключатели нагрузки серии E200 - это обычные рубильники, которые позволяют включать или отключать нагрузку.