Тема: Могу ли я подключить розеточные линии на обычные автоматические выключатели?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Установите на освещение автоматические выключатели S261 С

  2. #12
    maik35
    Гость
    Вот постепенно и вырисовывается начинка моего ВРУ в дом.
    Владимир если я вас еще не сильно утомил своими вопросами, посоветуйте вводной автомат(диф. автом-т) из линейки АВВ. Подключаться буду от однофазной воздушной линии эл-ро пер-ч,.. в деревне старенький гудящий трансформатор( при большом кол-ве потребителей мигает свет).

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от maik35 Посмотреть сообщение
    посоветуйте вводной автомат(диф. автом-т) из линейки АВВ
    Поставьте на вводе автоматический выключатель S261 С.
    Цитата Сообщение от maik35 Посмотреть сообщение
    в деревне старенький гудящий трансформатор( при большом кол-ве потребителей мигает свет)
    Поставьте себе стабилизатор напряжения, тогда Вас не будут беспокоить скачки и падение напряжения.

  4. #14
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Поставьте на вводе автоматический выключатель S261 С.
    Станислав, почему Вы советуете автомат с характеристикой С?

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    почему Вы советуете автомат с характеристикой С?
    Не вижу в данной схеме необходимости устанавливать с характеристикой D.

  6. #16
    maik35
    Гость
    Александр, Станислав поясните пожалуйста отличие автоматов с характеристикой С и D. И имеет ли смысл в моем случае установить на вводе вместо обычного АВ диф. авт-т с отключающей способностью, lcu 100-300Ма( так называемое противо-пожарное УЗО), или достаточно обычного АВ, а последние актуальны для трехфазных сетей?

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от maik35 Посмотреть сообщение
    поясните пожалуйста отличие автоматов с характеристикой С и D
    Тип «С» устанавливают для защиты электрооборудования с небольшими пусковыми токами.
    Тип «D» устанавливают в основном в помещениях промышленного назначения, где используют мощные двигатели.
    Вам подойдет тип С.

    Цитата Сообщение от maik35 Посмотреть сообщение
    так называемое противопожарное УЗО
    Цитата Сообщение от maik35 Посмотреть сообщение
    или достаточно обычного АВ
    Можете поставить себе на вводе противопожарное УЗО, но я стараюсь их не устанавливать. Думаю, что достаточно обычного автоматического выключателя. Хотя есть любители, которые их пихают в щит по любому поводу.

  8. #18
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    ...
    Вам подойдет тип С.
    ...
    Ему подойдет тип "В", а в голове щита тип "С". Только так можно будет добиться нормальной (полной) селективности. Или поднять таблицы селективности АВВ. АВВ выпустило такой циркуляр на свою продукцию

    УЗО в голове щита, согласен с Вами, необязательно. И даже вредно. Т.к. отключив весь щит (обычно это присходит темной зимней ночью) затрудняет поиск неисправности.
    Последний раз редактировалось alex3530; 27.01.2011 в 12:38.

  9. #19
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Не вижу в данной схеме необходимости устанавливать с характеристикой D.
    В посте №2 я советовал поставить автомат с характеристикой В, про хар-ку D речи не идет, она в данном случае еще более не желательна!
    Цитата Сообщение от maik35 Посмотреть сообщение
    Александр, Станислав поясните пожалуйста отличие автоматов с характеристикой С и D
    Типы В,С,D, отличаются Времятоковой характеристикой электромагнитного расцетителя.
    В - 3-5Iн; С - 5-10Iн; D - 10-20(50)Iн. В этих пределах тока к/з происходит мгновенное 0,1с. отключение.
    Для бытовых нужд оптимальна характеристика В, но эти автоматы дороже.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    maik35, Ставьте все аппараты защиты с характеристикой С и не ломайте голову.

    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Только так можно будет добиться нормальной (полной) селективности
    Думаю, что Вы не правы. Селективности можно добиться и с типом С. Не всегда может подойти тип В, не под все потребители, вот я и предложил установить везде тип С.