ПУЭ, 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
ЗУ надо монтировать в обязательном порядке, поскольку в доме должна быть система заземления TN-C-S. Данная система предусматривает обязательное повторное заземление PEN проводника на вводе в дом до вводного автомата, разделение PEN проводника и организацию системы уравнивания потенциалов. Разделение PEN должно быть сделано в щите ВРУ, заземляющий проводник контура заземления и проводники системы уравнивания потенциалов должно быть подключены к шине PE в щите ВРУ. В Вашем случае шина PE в щите ВРУ выполняет функцию главной заземляющей шины.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
Зачем Вы согласились вынести щит ВРУ из помещения? ГЗШ не может быть размещена на улице.
Если появятся проблемы с генератором, то отключить его должна защита, которую устанавливает производитель. MS116 не отключит генератор, который будет молотить в холостую, но обесточит дом. Это устройство предназначено для защиты двигателей и устанавливается в цепь питания электромотора. Я упомянул это устройство, поскольку из Ваших сообщений следует, что в доме будут трёхфазные потребители (электродвигатель).
Если у Вас где-то будет стоять трёхфазный двигатель, то можно установить в его цепь питания MS116.что не очень полезно для трехфазных двигателей.
Продумайте схему. Если Вы хотите предусмотреть отключение всей электроустановки при выходе напряжения в фазах за допустимые пределы, то ставьте реле контроля напряжения. Если Вы хотите обезопасить трёхфазные (и/или однофазные) потребители, которые будут установлены в доме, то устанавливайте индивидуальные аппараты защиты (реле, MS116 и проч.) в цепи этих устройств.
На электродвигатель мощностью 4 кВт нужен MS116-10 6,3–10 A. Смотрите таблицу, которую предоставляет производитель.
Верно. Поселковый шкаф - это Ваш щит ВРУ. Уже ответил Вам, что он должен стоять в помещении.
ПУЭ, 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
Смотрите инструкцию на кондиционер. Мощность охлаждения/обогрева не одно и тоже, что мощность потребления при охлаждении/обогреве. Если 4 кВт - это именно потребляемая мощность кондиционера, то можете поставить в линию питания кондиционера (она должна быть отдельной) MS116 нужного номинала или реле контроля напряжения.
Такое разбирательство может затянуться на довольно длительный срок, особенно, если Вы изначально неправильно распределите нагрузку. Нагрузка по фазам должна распределяться равномерно, чтобы избежать перекоса фаз. Продумайте этот вопрос заранее, чтобы потом не переделывать.






Ответить с цитированием