Открывайте ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"
По таблице 19 выбираете допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами. Обязательно обратите внимание на способ прокладки кабеля: на воздухе или в земле и выбирайте в соответствующей колонке. Затем данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.
Не забывайте, что Вы обязаны будете знать условия прокладки вводного кабеля и длину кабельной линии. Необходимо будет расчитать потери, а уже потом выбирать номинал вводного аппарата защиты.