baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Какой номинал должен быть у автоматического выключателя?

  1. #1
    Сергей
    Гость

    Какой номинал должен быть у автоматического выключателя?

    Здравствуйте! такой вопрос.
    Необходимо было сделать ПР.
    Из исходных данных было, что подходящий кабель 5х95 и три отходящих 5х35 (все медные)
    Я поставил на отходящие по 100А, а на вводной 200! теперь мучаюсь хватит ли вводного!
    По идее кабель вводной на ток 215А по ПУЭ- данных о потребителях нету. Посоветуйте и подскажите - может перезаказать выключатель

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    По идее кабель вводной на ток 215А по ПУЭ
    Открывайте ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"

    По таблице 19 выбираете допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами. Обязательно обратите внимание на способ прокладки кабеля: на воздухе или в земле и выбирайте в соответствующей колонке. Затем данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

    Не забывайте, что Вы обязаны будете знать условия прокладки вводного кабеля и длину кабельной линии. Необходимо будет расчитать потери, а уже потом выбирать номинал вводного аппарата защиты.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Я поставил на отходящие по 100А, а на вводной 200! теперь мучаюсь хватит ли вводного!
    Запросите данные о потребителях, тогда не надо будет гадать.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения