Могло.
Разберитесь с тем, почему на опоре установлен счётчик. Почему трёхфазный аппарат защиты имеет номинал 63 А? У ВАс на дом выделена мощность в 41 кВт?
Если такой автомат сработал, значит, в одной из фаз произошло короткое замыкание, а ток был не менее 315 Ампер. Как думаете, такой ток мог повредить внутренние цепи счётчика, если максимальный ток для СЕ303 - S34 всего 60 Ампер?