baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Почему напряжение в сети не соответствует нормативному?

  1. #1
    юрьеч
    Гость

    Почему напряжение в сети не соответствует нормативному?

    такая вот проблема дом находится в селе напрежение в сети при нагрузки 4 кв падает до 165 до подстанции 04 кв 1км такой вопрос на каком максимальном удалении должна находится ТП04кв и какая мощность при однофазном подключении

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    На уровень напряжения в сети влияют многие факторы: расстояние от ТП, мощность трансформатора, сечение и тип проводов, которым выполнена ВЛ, распределение нагрузки по фазам, а также износ ВЛ и трансформатора. Судя по всему Ваша линия в плачевном состоянии.

    Цитата Сообщение от юрьеч Посмотреть сообщение
    какая мощность при однофазном подключении
    Потребитель, использующий электроэнергию в бытовых целях имеет право использовать мощность до 15 кВт включительно. Можете написать заявку на увеличение мощности в сетевую организацию. Заодно подайте туда же жалобу на ненадлежащее качество услуг по передаче электроэнергии. Уровень напряжения должен соответствовать нормативному.

    Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

    Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией

    1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

    Показатели качества электроэнергии регламентированы в двух документах:

    1. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

    2. ГОСТ 32145-2013 (ГОСТ Р 53333-2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

    В сетевой организации хорошо знают положения, которые содержаться в этих стандартах.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения