В ШР устанавливают на отходящие распределительные линии, которые запитывают ЩР1 и ЩР2, автоматические выключатели. В ЩР1 и ЩР2 на отходящие групповые линии устанавливают автоматические выключатели и УЗО. Лучше установить дифавтоматы вместо АВ и УЗО.

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.