baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Трубы отопления в ВРУ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Получается трубопровод там проходить все таки может, "не рекомендуется" это все таки иное чем " не допускается" ... но над самими щитами проходить труба в любое случае не может ,расстояние в один метр здесь явно не соблюдается . Плюс есть сварочные швы "стаканчики" ,а отопление самой щитовой не предусмотрено, то есть эти трубы транзитные.. получается по двум пунктам нарушение .
    Правильно считаете.
    Над щитами, однозначно, трубы не должны быть. (Хотя, на одном объекте проходили над щитами, но были закрыты глухими металлическими коробами из нержавейки. РТН принял)
    Последний раз редактировалось PITBY; 22.06.2017 в 10:46.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения