Спасибо, DIMA.
На всякий случай, проверьте мое теоретическое понимание вопроса,
чтобы не просто сделать шестеркой, а понимать, что это правильно.
Моя логика такова: Сечение провода мы подбираем по проходящему току (Амперы), поэтому ток, больший, чем ограничитель на вводном автомате, в систему попасть не может.
А сам стабилизатор дополнительный ток не рождает (кстати, не рождает?).
Поэтому для автомата 32А достаточно 6кв.
Отвечу кратко,линия 3х6мм2 требуется устанавливать автоматический выключатель номиналом не более 32А.
то что вы можете проложить хоть 50мм2 ситуацию не поменяет,у вас на вводе 32А.
Рожает,индуктивная нагрузка. возникает резкий бросок тока намагничивания, имеющий затухающий характер, Максимальное значение этого тока в несколько раз превосходит значение номинального тока.(пусковой ток).
для этого и предусмотрен эл.магнитный расцепитель ВА·In с разными группами.