baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Недопуск в эксплуатацию после замены ПУ из-за высоты установки.

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Недопуск в эксплуатацию после замены ПУ из-за высоты установки.

    Написал заявление в прокуратуру (ниже само заявление), они перенаправили его в жилинспекцию. Жилинспекция отправила меня в роспотребнадзор или в суд. В роспотребнадзоре сразу в суд отправляют.

    Заявление в прокуратуру:
    Мне, *, проживающей по адресу: *, принадлежит на праве собственности объект недвижимости – частный жилой дом, расположенный по адресу: *, свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом *.
    Для электроснабжения указанного объекта заключен абонентский договор с лицевым счетом * на поставку электроэнергии с АО "Ивгорэлектросеть", находящегося по адресу:  153034, РФ, Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, 78. Счетчик установлен в металлическом внутреннем шкафу учета в нише из гипсокартона в большой комнате жилого дома.
    06 марта 2017 года мною было получено уведомление о необходимости замены прибора учета в связи с истечением срока поверки. На пломбе госповерки электросчетчика стоит 1971 год, что указывается в акте проверки расчетного прибора учета электроэнергии от 06 марта 2017 года, выданного АО Ивгорэлектросеть.
    Мною был приобретен электросчетчик и 15 марта моя дочь, *, пришла в Центр обслуживания потребителей АО Ивгорэлектросеть для согласования работ по замене прибора учета электроэнергии. В связи с тем , что работы по замене электросчетчика будут выполняться моим зятем, *, то сотрудниками Центра обслуживания потребителей АО Ивгорэлектросеть было предложено оплатить мне квитанцию на замену прибора учета без демонтажа на 560 рублей. Я оплатила и мне сказали ждать монтера в четверг 16 марта 2017 года. Вечером того же дня (15 марта 2017 года) мой зять произвел замену прибора учета.
    16 марта 2017 года представителем АО Ивгорэлектросеть в принадлежащем мне доме по адресу: *, в присутствии моей дочери, *, был составлен акт проверки расчетного прибора учета электроэнергии с отказом в опломбировании электросчетчика, признании учета нерасчетным и переводе нас на оплату по среднему расходу электроэнергии. Причина отказа заключается в том, что электроустановка находится на высоте более 2-ух метров (ПУЭ 1.5.29). На доводы , что электросчетчик не переносился и остался на прежнем месте с 1971 года, был получен ответ, что они (АО Ивгорэлектросеть) работают по ПУЭ, могут заставить вообще счетчик на улицу вынести, а также, если что-то не нравится, то ищите кто вам опломбирует или идите к начальству.
    17 марта 2017 года я со своим зятем, *, пришла в АО Ивгорэлектросеть. Мы общались с начальником Центра обслуживания потребителей, начальником учета и начальником по работе с населением. Ответ один — переносите счетчик, то , что это очень затратно финансово, нас не интересует. Стоит заметить, что для переноса счетчика требуется произвести отделочные и электромонтажные работы, а также заменить вводной кабель из-за недостаточной его длины, что за собой влечет подачу заявки на отключение его от линии, стоимость нового кабеля, его прокладка и электроизмерительные работы.
    В связи с вышеперечисленным прошу Вас провести прокурорскую проверку и защитить мои права по следующим обстоятельствам:
    1. В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением ……. 3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него *
    2. АО Ивгорэлектросеть ссылается на ПУЭ, но пункт 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Мой жилой дом не относится к вновь сооружаемым и реконструируемым электроустановкам. Электрический счетчик не относится к электроустановке (пункт ПУЭ 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.)
    3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" пункт 8. Действия, подлежащие в соответствии с настоящим документом исполнению субъектами розничных рынков, в том числе действия по вводу приборов учета в эксплуатацию, по установке пломб и (или) знаков визуального контроля по завершении процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию, по снятию и предоставлению показаний приборов учета, совершаются ими без взимания платы за их совершение, если иное прямо не установлено в настоящем документе. В АО Ивгорэлектросеть мне отказались дать договор, калькуляцию или перечень работ на выданную ими квитанцию по замене счетчика без демонтажа. Мне показали прейскурант с ценами и дали памятку «Информация о возобновлении электроснабжения (квартиры), частного дома после возгорания или после реконструкции электропроводки, после раздела или объединения учета электроэнергии». На слова, что памятка ко мне не относится, ответили: «Там для себя найдете». Стоит отметить, что в конце памятки указано, что тех. инспекция работы по установке счетчиков и монтажные работы не производит. В связи с тем, что мы сами меняем прибор учета , то не понятно, за что меня заставили заплатить 560 рублей согласно квитанции от 15 марта 2017 года. *
    4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" пункт 146 …..Под установкой прибора учета для целей настоящего документа понимается монтаж прибора учета впервые в отношении точки поставки.
    Под заменой прибора учета для целей настоящего документа понимается монтаж прибора учета после демонтажа ранее установленного прибора учета в данной точке.

    В настоящее время электросчётчик так и не опломбирован, и не введён в эксплуатацию, что создаёт нам ряд неудобств и прямые материальные затраты в связи с тем , что средний расход электроэнергии в весеннее время меньше среднего за зимнее из-за продолжительности светового дня и температуры окружающей среды . Мы, как законно послушные граждане соблюли все необходимые условия, которые подтверждаются рядом нормативных актов, которые мною приведены выше. Действия вышеуказанной компании ничем не подтверждаются и не основаны на законе. На основании вышеизложенного прошу Вас вмешаться, провести проверку законности отказа пломбирования счётчика и требования оплаты квитанции, вынести акт прокурорского реагирования, о чём информировать меня в установленные законом сроки.
    Так же отправил это заявление в СО, написали, что деньги вернут, но Счетчик все равно перевешивайте. Остается только одно - суд.
    Может кто писал уже исковое заявление в суд по этому вопросу или похожему, просто ни разу с этим дела не имел. Толковых юристов тоже нет знакомых, а абы кому платить не хочется..

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Виктор, как владелец электроустановки Вы обязаны соблюдать требования ПУЭ. Однако сетевая организация не имеет полномочий органов технического надзора и не вправе предъявлять Вам подобные требования столь категорично. Кроме того, в постановлении №442 указано следующее:

    п. 147... За исключением случаев, указанных в пункте 148 настоящего документа, согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется.

    Следует отметить, что там же в 442-м есть и такое положение:

    146. ...Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) несет ответственность за действия привлеченных им лиц по установке, замене и эксплуатации приборов учета, осуществляемые ими в интересах такого собственника, и не освобождается от определенных в настоящем разделе последствий нарушения установленных сроков организации учета электрической энергии.
    ...

    Со сроками установки у Вас всё нормально, но за действия привлечённых лиц ответственность несёт собственник.

    Вероятность решения вопроса 50 на 50.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Спасибо, что ответили в тему.
    Вот что мне еще говорили:
    Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.06.2017):
    81(3). В случае выполнения монтажа прибора учета исполнителем ввод в эксплуатацию осуществляется исполнителем путем оформления и подписания акта ввода прибора учета в эксплуатацию, предусмотренного пунктом 81(6) настоящих Правил.
    (п. 81(3) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
    81(4). В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат:
    а) соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте;
    б) соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета;
    в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета);
    г) работоспособность прибора учета.
    (п. 81(4) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
    81(5). Несоответствие прибора учета положениям, предусмотренным пунктом 81(4) настоящих Правил, выявленное исполнителем в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию.
    (п. 81(5) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
    т.е. здесь ни чего про ПУЭ и правила монтажа нет, а значит и отказа о воде в эксплуатацию быть не может.

    Правда есть, а вот справедливости еще нет. Работа по составлению искового топчется на месте..

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения