baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Нужно ли проводник заземления прокладывать через стену в гильзе?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    так там про полосу ни слова
    Правильно. Требования, которые приведены в той теме касаются проводников. Стальная полоса в этом случае выполняет функцию заземляющего проводника. Понятно, что прочностные характеристики полосы в разы выше, чем у провода. При этом необходимо иметь в виду следующее:

    1. Проходы для заземляющих проводников во взрывоопасных зонах должны быть защищены и заполнены несгораемым уплотнителем.

    Посмотрите чертёж одного из проектов из незапамятных времён. С тех пор ничего не изменилось, как Вы правильно заметили.



    2. Проходы для заземляющих проводников должны быть защищены в тех случаях, когда проход делается в местах расположения деформационных швов здания.

    3. Проходы должны быть защищены гильзами, если они проложены в сгораемых конструкциях.

    В остальных случаях решение принимает проектировщик, ознакомившись с характеристиками объекта. Например, может быть принято решение о прокладке полосы в проёме и без защиты.

    Посмотрите на досуге "Нормы устройства сетей заземления". В документе описаны варианты выполнения проходов.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Посмотрите чертёж одного из проектов из незапамятных времён.
    Михаил, хотелось бы посмотреть весь проект, очень интересно. Если есть у Вас в электронном виде, могли бы мне скинуть?

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Сообщение от Михаил_Д
    Посмотрите чертёж одного из проектов из незапамятных времён.
    Михаил, хотелось бы посмотреть весь проект, очень интересно. Если есть у Вас в электронном виде, могли бы мне скинуть?
    Если это конечно жилой.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если это конечно жилой.
    Лист, который я привёл в теме, из проекта по устройству заземления во взрывоопасных помещениях. Проект очень старый - 1977 года (сейчас делают так же, используя современные способы). Привёл я его, чтобы наглядно показать, как прокладывают заземляющие проводники в проходах. В жилых домах, как правило, взрывоопасных зон нет. При этом, никто не отменял правила и варианты 2, 3 в жилых домах присутствуют повсеместно.

    Этот проект можете скачать здесь.

    Я рекомендую пользоваться новыми типовыми альбомами, которые разработаны в соответствии с действующими требованиями. Смотрите вот этот альбом, содержание которого соответствует действующим государственным стандартам и ПУЭ. В этом альбоме есть исчерпывающая пояснительная записка, таблицы и чертежи. Посмотрите раздел 4.9 пояснительной записки. Лист 34 - интересующий Вас чертёж.

    Сообщите, если не получится посмотреть или скачать документы.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сообщите, если не получится посмотреть или скачать документы.
    Михаил_Д, спасибо. Все получилось, буду ознакамливаться.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, всегда проверяйте актуальность документов, на которые даются ссылки. В альбоме есть ссылка на ГОСТ Р 50571.10-96. Данный ГОСТ утратил силу, сейчас действует

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. ЧАСТЬ 5-54. ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

    Соответственно, актуальность таблицы 1 в альбоме частично утрачена. Это касается материалов, которые можно использовать для изготовления контура заземления. Чёрная сталь без антикоррозионного покрытия не применяется (см. начало таблицы "Сталь"). Руководствоваться следует данными Таблицы 54.1 из ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения