Тема: Нужно ли проводник заземления прокладывать через стену в гильзе?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если это конечно жилой.
    Лист, который я привёл в теме, из проекта по устройству заземления во взрывоопасных помещениях. Проект очень старый - 1977 года (сейчас делают так же, используя современные способы). Привёл я его, чтобы наглядно показать, как прокладывают заземляющие проводники в проходах. В жилых домах, как правило, взрывоопасных зон нет. При этом, никто не отменял правила и варианты 2, 3 в жилых домах присутствуют повсеместно.

    Этот проект можете скачать здесь.

    Я рекомендую пользоваться новыми типовыми альбомами, которые разработаны в соответствии с действующими требованиями. Смотрите вот этот альбом, содержание которого соответствует действующим государственным стандартам и ПУЭ. В этом альбоме есть исчерпывающая пояснительная записка, таблицы и чертежи. Посмотрите раздел 4.9 пояснительной записки. Лист 34 - интересующий Вас чертёж.

    Сообщите, если не получится посмотреть или скачать документы.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сообщите, если не получится посмотреть или скачать документы.
    Михаил_Д, спасибо. Все получилось, буду ознакамливаться.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, всегда проверяйте актуальность документов, на которые даются ссылки. В альбоме есть ссылка на ГОСТ Р 50571.10-96. Данный ГОСТ утратил силу, сейчас действует

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. ЧАСТЬ 5-54. ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

    Соответственно, актуальность таблицы 1 в альбоме частично утрачена. Это касается материалов, которые можно использовать для изготовления контура заземления. Чёрная сталь без антикоррозионного покрытия не применяется (см. начало таблицы "Сталь"). Руководствоваться следует данными Таблицы 54.1 из ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

прочая информация