Цитата Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
можно ли такое соединение считать воздушной линией?
Соединение вообще нельзя считать линией. Соединение (контактное соединение) - это способ механического соединения проводников между собой или проводников с электротехническим устройством с помощью частей, которые делают соединение разъёмным или неразъёмным.

Линия питания генератор - щит, проложенная по воздуху является воздушной линией.

ПУЭ, 2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.

Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.

Источник - генератор. По проводу СИП передаётся электроэнергия в щит ВРУ.