Здравствуйте, als.
Проверка емкости АКБ (контрольно-тренировочный цикл, далее КТЦ) проводится с помощью специального оборудования. Я провожу КТЦ с помощью УКРЗА48(60)+БЛОК РЕЗИСТОРОВ (производства ЮПЗ). Как правило КТЦ проводится не реже одного раза в год, в зависимости от внутренних инструкций, типа АКБ, либо графику ППР, либо согласно паспортным указаниям. Ток разряда, как правило, устанавливается равным току десяти часового разряда АКБ. КТЦ проводится на группу АКБ, реже на несколько групп. Для того что-бы провести КТЦ отдельного моноблока (12в) требуется уже другой прибор. Если к УКРЗА подключить блоки УПКБ, то можно получить графики на каждый моноблок по отдельности.
При отсутствии УКРЗА можно провести КТЦ с помощью блока резисторов, выставить десятичасовой ток и промерять вольтметром раз в час группу в целом и отдельно моноблоки, а после составить график разряда. Можно график и не составлять- тут главное установить фактическую емкость АКБ.
Ко всему прочему могу добавить, что переодическое КТЦ полезно для AGM аккумуляторов, тем более если те остальное время находятся в буфере.