baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблемы с УКМ

  1. #1
    fRanKliN
    Гость

    Проблемы с УКМ

    Доброй ночи. Друзья, подскажите ответ на такой вопрос. Выполнили монтаж УКРМФ в помещении ГРЩ торгового комплекса. УКМ настроили. Но вот незадача. До включения УКМ но контроллерах Р710 (ГРЩ) косинус показывает близкий к единице. Включаем УКМ, а на УКМ косинус 0.6. Соответственно включаются ступени и идет перекомпенсация. На УКМ все выравнивается. а вот контроллер ГРЩ показывает уже 0.5 -0.6. В чем может быть проблема?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Интересно не встречал такого,отпишитесь в чем причина после разбора полетов,единственное что могу предположить криво настроен контроллер УКРМ.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от fRanKliN Посмотреть сообщение
    Включаем УКМ, а на УКМ косинус 0.6.
    Такого быть не должно,нужно смотреть сам УКРМ при косинусе близкой к единице он вобше не должен вступать в работу.

  4. #4
    fRanKliN
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Такого быть не должно,нужно смотреть сам УКРМ при косинусе близкой к единице он вобше не должен вступать в работу.
    Так косинус близок к единице по показаниям контроллера ГРЩ. а на УКМ он 0.6. вот он и включается в работу

  5. #5
    fRanKliN
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Интересно не встречал такого,отпишитесь в чем причина после разбора полетов,единственное что могу предположить криво настроен контроллер УКРМ.
    НАстройки УКРМ много раз проверяли. Думаем что проблема в PM710 на ГРЩ. потому как он косинус по всем фазам меряет. А контроллер на УКМ по одной. Его сложно не правильно настроить.

  6. #6
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от fRanKliN Посмотреть сообщение
    Думаем что проблема в PM710 на ГРЩ. потому как он косинус по всем фазам меряет.
    Если так,то тогда нет проблем и укрм правильно работает,только хотел написать что ктото из них врет.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения