МЕТОДИКА
проверки соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр)


1. Назначение и область применения.
1.1 Настоящий документ методика «Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр)» устанавливает методику выполнения визуального осмотра на соответствие смонтированной схемы электроустановки зданий проекту и требованиям нормативной документации.
1.2 Настоящий документ разработан для применения персоналом ЭТЛ ООО «ХХХХХХХХХХ», при проведении приемо-сдаточных, периодических и ремонтных испытаний в электроустановках потребителей.
1.3 Методика охватывает электроустановки напряжением до 1000 В.
1.4 Электрооборудование рассматривается только с точки зрения его выбора и применения в электроустановках. Это условие распространяется также на комплектное электрооборудование, выпускаемое по ТУ предприятия-изготовителя.
1.5 Каждая электроустановка в ходе монтажа и/или после него, до пуска в эксплуатацию, должна быть осмотрена и испытана, чтобы удостовериться, насколько это возможно, что требования комплекса стандарта ГОСТ Р 50571 выполнены.
1.6 Для проведения приемо-сдаточных испытаний должна быть представлена необходимая проектная документация об испытуемой электроустановке и необходимая заводская документация на установленное оборудование (сертификаты, инструкции и т. д.).
1.7 При расширении или реконструкции существующей электроустановки необходимо удостовериться, что ее расширение или реконструкция отвечает требованиям комплекса стандартов ГОСТ Р 50571 и не снижает безопасность существующей части электроустановки.

2. Нормативные ссылки
В данной методике используются ссылки на следующие нормативные документы:
2.1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Издание 6-е и 7-е.
2.3 Комплекс стандартов ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий».
2.4 ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность».
2.5 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 N 328н.

3. Термины и определения
3.1 Электрооборудование - Совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. Признаками объединения в зависимости от задач могут быть: назначения, например, технологическое; условия применения, например, в тропиках; принадлежность объекту, например, станку, цеху
3.2 Электроустановка - Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
3.3 Электрическая сеть - Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов,
воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.
3.4 Токоведущая часть - Часть электроустановки, нормально находящаяся под напряжением.
3.5 Часть нетоковедущая - Часть электроустановки, которая может оказаться под напряжением в аварийных режимах работы, например, корпус электрической машины.
3.6 Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
3.7 Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
3.8 Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
3.9 Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
3.10 Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
3.11 Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
3.12 Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
3.13 Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
3.14 Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
3.15 Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
3.16 Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.
Термин автоматическое отключение питания, используемый в главе, следует понимать как защитное автоматическое отключение питания.
3.17 Основная изоляция - изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения.
3.18 Дополнительная изоляция - независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.
3.19 Двойная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций.
3.20 Усиленная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.
3.21 Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
3.22 Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
3.23 Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением.
3.24 Защитный экран - проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей.
3.25 Защитное электрическое разделение цепей - отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:
двойной изоляции;
основной изоляции и защитного экрана;
усиленной изоляции.
3.26 Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки - помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части 3.6 Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.

4. Характеристика измеряемой величины, нормативные значения измеряемой величины.
Объектом испытаний являются электроустановки:
- производственных зданий;
- торговых предприятий;
- общественных зданий;
- зрелищных сооружений.
Объекты испытаний согласно ГОСТ Р 50571.16-2007, п.611 подвергаются проверке на соответствие следующим требованиям:

4.1 ГОСТ Р 50571.16-2007 п.611.2:
Все стационарно установленное и подключенное электрооборудование должно иметь соответствующую маркировку или соответствующий на него сертификат;
Все стационарно установленное и подключенное электрооборудование должно не иметь видимых повреждений (сколы, трещины, разрушения изоляции, прогары, потертости и т.п.), которые снижают его безопасность.

4.2 ГОСТ Р 50571.16-2007 п.611.3:
Наличие мер защиты от поражения электрическим током, включая измерение расстояний, относящиеся к защитным ограждениям или оболочкам, барьерам или размещению токоведущих частей вне зоны досягаемости на соответствие требованиям ГОСТ Р 50571.3-2009, п.412.2-412.4, 413.3:
4.2.1 ГОСТ Р 50571.3-2009, п.412.2.2 Применение ограждений и оболочек
Ограждения и оболочки предназначены для предотвращения любого прикосновения к токоведущим частям электроустановки.
Токоведущие части должны располагаться в оболочках или за ограждениями, предусматривающими степени защиты IР2Х, кроме случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы оборудования, согласно требованиям к оборудованию, или такие зазоры возникают во время перемещения частей установки (определенного вида патроны, разъемы или плавкие вставки). В таких случаях должны быть приняты соответствующие меры предосторожности для предотвращения непреднамеренного прикосновения к токоведущим частям и установка должна обслуживаться специально обученным персоналом.
Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены, и иметь достаточную прочность и долговечность.
Если необходимо снять ограждение или вскрыть оболочку или ее части, это может быть сделано только:
- с помощью ключа или специального инструмента или
- после обесточивания токоведущих частей, защищенных этими ограждениями или оболочками, или
- если поставлены промежуточные барьеры, обеспечивающие степень защиты по крайней мере IР2Х и которые могут быть сняты также только при применении специального ключа или инструмента.
4.2.2 ГОСТ Р 50571.3-2009, Приложение В (обязательное) Барьеры и расположение вне зоны досягаемости
Барьеры предназначены для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, но не исключают прикосновения при обходе барьера.
Барьер должен препятствовать:
- непреднамеренному приближению к токоведущим частям или
- непреднамеренному прикосновению к токоведущим частям при эксплуатации электрооборудования.
Барьеры могут быть съемными, снимающимися без применения ключа или инструмента, но они должны быть закреплены таким образом, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно.
Защита путем размещения вне зоны досягаемости предназначена только для предотвращения непреднамеренных прикосновений к токоведущим частям.
Части электроустановки с разными потенциалами, доступные одновременному прикосновению, не должны находиться внутри зоны досягаемости.
Примечание - Две части считаются доступными одновременному прикосновению если они находятся на расстоянии не более 25 м друг от друга (рис. 1).

Рисунок 1. Зона досягаемости
S - поверхность, на которой может находится человек 075; 125 2,50 м - расстояния от края поверхности S до границы зоны досягаемости

Если пространство, где обычно находится и работает персонал, ограничено в горизонтальном направлении препятствием (например поручнем, сеткой), обеспечивающим степень защиты не менее IР2Х, то зона досягаемости начинается с этого препятствия. В вертикальном направлении зона досягаемости составляет 2,5 м от поверхности, на которой находится персонал.
Примечание - габариты зоны досягаемости предполагают непосредственное прикосновение голыми руками без вспомогательных приспособлений (например инструмента или лестницы).
Расстояния, указанные в п. В.3.1 должны быть увеличены с учетом габаритов предметов большей длины или большего объема, которые обычно переносят через эту зону.
Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Эта мера защиты имеет целью предотвратить одновременное прикосновение к частям, оказавшимся под разными потенциалами в случае повреждения основной изоляции токоведущих частей.
Допускается использование оборудования класса 0 при условии соблюдения следующих требований:
Открытые проводящие части должны располагаться таким образом, чтобы при обычных условиях было невозможно коснуться одновременно:
- двух электрически не связанных открытых проводящих частей;
- открытой проводящей части и любой сторонней проводящей части, если эти части окажутся под разными потенциалами при повреждении основной изоляции токоведущих частей.
В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.
Требования считаются выполненными, если пол и стены помещения являются изолирующими и выполняется хотя бы одно или несколько из условий, приведенных ниже:
а) открытые проводящие части и сторонние проводящие части, а также открытые проводящие части друг от друга удалены. Удаления считается достаточным, если расстояние между двумя частями не менее 2 м, за пределами зоны досягаемости это расстояние может быть уменьшено до 1,25м;
б) установлены эффективные барьеры между открытыми проводящими частями. Барьеры считаются эффективными, если они увеличивают расстояния до значений, установленных в а). Барьеры не должны подключаться к земле или к открытым проводящим частям; по возможности, барьеры должны изготовляться из изоляционного материала;
в) сторонние проводящие части изолированы. Изоляция должны обладать достаточной механической прочностью и выдерживать испытательное напряжение не ниже 2000 В переменного тока (действующие значение) в течении 1 мин. В нормальных условиях ток утечки не должен превышать 1 мА.
Принятые меры должны быть долговременными. Они должны обеспечивать защиту в тех случаях, когда предусматривается применение передвижного или переносного электрооборудования.
Примечание:
1) Необходимо принять во внимание опасность последующего ввода в изолирующее помещение сторонних проводящих частей (например, переносного или передвижного оборудования класса 1, металлических водопроводных труб и т.п.).
2) Изоляция пола и стен не должна подвергаться воздействию влаги.
Должны быть приняты меры, предотвращающие внесение потенциала в изолирующее помещение.

4.3 Противопожарные уплотнения и другие средства, препятствующие распространению огня должны удовлетворять следующим требованиям ГОСТ Р 50571.5.52-2011, п.527.2-527.4.
4.3.1 Уплотнение проходов электропроводки
4.3.1.1 При проходе электропроводки через элементы конструкций зданий и сооружений, такие, как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, огнестойкость которых определена проектом, оставшиеся, отверстия должны быть загерметизированы со степенью огнестойкости, равной огнестойкости соответствующих элементов строительных конструкций.
4.3.1.2 Электропроводки, выполненные в трубах, специальных каналах, коробах, шинопроводами или шинами, которые проходят через элементы конструкций зданий, имеющие установленную огнестойкость, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы конструкции здания. Равным образом они должны быть загерметизированы снаружи, как требует пункт 4.3.1.1.
4.3.1.3 Требования 4.3.1.1 и 4.3.1.2 считают удовлетворительными, если уплотнение электропроводки прошло типовые испытания.
4.3.1.4 Электропроводки в трубах и коробах, в которых применены материалы, соответствующие требованиям стандарта по распространению огня и имеющие максимальное внутреннее сечение 710 мм, допускается не уплотнять изнутри при условии, что:
- электропроводка имеет степень защиты не ниже IР33;
- любое оконцевание электропроводки имеет степень защиты не ниже IР33.
4.3.1.5 Никакая электропроводка не может проходить через несущие элементы конструкции здания, если целостность этих несущих элементов конструкции здания не может быть обеспечена после монтажа этой электропроводки.

4.3.2 Внешние воздействия
4.3.2.1 Уплотнения, рассчитанные на удовлетворение требований 4.3.1.1 и 4.3.1.2, должны выдерживать внешние воздействия в той же степени, что и сама электропроводка, для которой они используются, и, кроме этого, они должны удовлетворять следующим требованиям:
- выдерживать воздействие продуктов горения с такой же степенью, рассчитанной для элементов конструкций зданий, через которые проходит электропроводка;
- обеспечивать ту же степень защиты от проникновения воды, требуемую от элементов конструкций зданий, в которых они выполнены;
- уплотнение электропроводки должно быть защищено от воды, стекающей вдоль электропроводки или собирающейся вокруг уплотнения, если только материалы, используемые для уплотнения, не являются водостойкими.

4.3.3. Люди, стационарное оборудование и материалы, находящиеся вблизи электроустановок, должны быть защищены от опасных тепловых воздействий, в том числе тепловых излучений, связанных с работой электрооборудования, в частности от следующих последствий, вызываемых тепловыми воздействиями:
- горение или разрушение материалов;
- получение ожогов;
- угроза безопасной работе электрооборудования;
- возникновение пожара.

4.3.3.1 Защита от пожара
1. Электроустановки зданий и входящее в них электрооборудование (далее - электрооборудование) не должно представлять опасности по возникновению пожара для расположенных вблизи него другого оборудования и материалов.
Пожарная безопасность электроустановок зданий должна быть обеспечена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91.
Электрооборудование, входящее в состав электроустановок, должно соответствовать требованиям, установленным для него в соответствующих государственных стандартах.
2. Если наружная температура электрооборудования может достигать значений, приводящих к возгоранию расположенных на нем или вблизи него материалов, то электрооборудование следует:
- либо устанавливать на подставках (прокладках) из материалов, выдерживающих такую температуру и имеющих низкую теплопроводность;
- либо заключать его в оболочки из материалов, имеющих низкую теплопроводность;
- либо отделять от элементов конструкций зданий материалами, имеющими низкую теплопроводность и выдерживающими такую температуру;
- либо устанавливать на достаточном расстоянии от любого материала, на который такая температура может оказать разрушающее тепловое воздействие, обеспечивая надежное рассеяние тепла и используя опорные конструкции с низкой теплопроводностью.
3. Если стационарное оборудование и материалы могут подвергаться воздействию от искрения или образования электрической дуги при работе электрооборудования, то такое электрооборудование следует:
- либо полностью защищать материалами, стойкими к образованию электрической дуги;
- либо ограждать специальными дугостойкими экранами от элементов конструкций зданий, на которые электрическая дуга может оказать разрушающее воздействие;
- либо устанавливать на достаточном расстоянии от элементов конструкций зданий, на которые электрическая дуга могла бы оказать вредное воздействие, обеспечивающем надежное гашение дуги.
Материалы, стойкие к воздействию электрической дуги, используемые в качестве защитных средств, должны быть несгораемыми, иметь низкую теплопроводность и достаточную толщину для обеспечения механической стойкости.
4. Стационарное электрооборудование, проявляющее эффект фокусирования или концентрации тепла, должно быть удалено от любого стационарного объекта или элемента конструкции зданий так, чтобы этот объект или элементы при нормальных условиях не подвергались воздействиям опасных температур.