Тема: Нужно ли корректировать Договор и ТУ на ТП к электросетям (СНТ в МО)

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    punsasha, выполните подключение в соответствии с 1 схемой в пост 12.

  2. #22
    DIMA
    Гость
    punsasha,
    Изображения

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    DIMA, Вы забыли подрисовать перемычку между шинами РЕ и N.

  4. #24
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    DIMA, Вы забыли подрисовать перемычку между шинами РЕ и N.
    нет,мы тогда замкнем учет N и один полюс вводного ВА.
    Верней не замкнем а обойдем.
    Последний раз редактировалось DIMA; 29.08.2017 в 21:32.

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    нет,мы замкнем учет и один полюс вводного
    Где у Вас разделение PEN? Сначала делаете разделение PEN, а потом подключаете оборудование. Других вариантов нет.

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    DIMA, читаем внимательно ПУЭ, п. 1.7.145. Разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

  7. #27
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Где у Вас разделение PEN? Сначала делаете разделение PEN
    просто не вижу большого смысла для частного домостроения ставить рядом еще одну шину.
    Пускай будет по правилам.
    вот.
    Изображения

  8. #28
    punsasha
    Гость
    Так правильно??
    Изображения

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    DIMA, опять не так. Ещё раз объясняю: PEN-проводник подключают к шине РЕ, которая является главной заземляющей шиной, между РЕ и N устанавливаем перемычку, а затем уже подключаем вводной, счетчик и так далее по схеме. Смотрите пост 12, а именно вот эту схему:


  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.