baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Какими приборами пользуется электролаборатория для испытания автоматов и УЗО?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какими приборами пользуется электролаборатория для испытания автоматов и УЗО?

    Здравствуйте, скажите, какими приборами пользуется электролаборатория для испытания автоматов и УЗО? Посоветуйте, что взять.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Очень сложно посоветовать не зная Ваши финансовые возможности. Какие автоматические выключатели Вы собираетесь прогружать (номиналы)?
    Прогрузку автоматических выключателей можно проводить приборами РТ-2048-02, УПА-3.
    УЗО можно проверить прибором 1811 EL, он не дорогой. Из более дорогих есть приборы MPI-511, MIE-500.

  3. #3
    crewsmaniac
    Гость
    Посоветуйте, исходя из наименьших денег, прибор будет использоваться редко и нужен даже скорее формально.

    Я читал, что люди в таких случаях собирают латр+амперметр+секундомер, но я не знаю как и какие конкретно.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от crewsmaniac Посмотреть сообщение
    Я читал, что люди в таких случаях собирают латр+амперметр+секундомер
    Я когда-то использовал такую самопальную схему, но она вне закона, такой способ является недопустимым, так как невозможно получить реальных данных.

  5. #5
    crewsmaniac
    Гость
    я тогда не понимаю, как многие ее используют и нормально сдают объекты, почему вне закона, не объясните? по отдельности же все подвергается поверке.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от crewsmaniac Посмотреть сообщение
    как многие ее используют
    По старинке. Просто секундомером невозможно определить время срабатывания (сек.), которое не превышает допустимого:
    для УЗО допустимое не более 0,3 (сек);
    для АВ допустимое не более 0,4 (сек)
    В старых протоколах отсутствовала графа "Время срабатывания аппарата защиты, (сек)".

  7. #7
    crewsmaniac
    Гость
    то есть новые объекты ростехнадзор не принимает без этой графы?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от crewsmaniac Посмотреть сообщение
    то есть новые объекты ростехнадзор не принимает без этой графы?
    Старые формы протоколов недействительны с 2003 (2004) года, и как Вы заметили, их не имеют право принимать.

  9. #9
    crewsmaniac
    Гость
    Спасибо, видно придется тратиться.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения