Очень правильно сделали.
Где Вы устанавливаете вводной автомат? Он в щите стоит? Надо выполнить не 1.5.36, а 7.1.25.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Нельзя этот автомат устанавливать на улице. И, кстати, вводной автомат не пломбируется, поскольку не относится к средствам измерения. Это Вам информация к размышлению.
После вводного автомата устанавливается прибор учёта.
Эта информация может быть нанесена внутри щита или на задней панели со стороны стены. Вам придётся разбирать щит, чтобы найти маркировку, если она там вообще есть.
А на каком основании организация это вообще написала? Это Вам в ТУ напихали? ЭСО не является органом технического надзора и не имеет права вносить требования, которые не входят в их компетенцию. Посмотрите п. 25.1 постановления 861:
25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
а.1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
В Ваших ТУ подпункт а) есть, а.1) есть, б) нет и не он не нужен, в) есть, котором должен быть указан прибор учёта класса точности 2.0 или выше и вводной автоматический выключатель с номиналом тока теплового расцепителя, который соответствует выделенной на дом мощности, г) должен содержать указания, что Вы свои обязательства исполняете в пределах своего участка, а сеевая организация до границ вашего участка.
Где указано, что ЭСО должна предъявлять требования к электрощитам потребителя?
ТУ Вы уже подписали, но если деятели станут слишком на Вас напирать, то покажите им этот пункт. Пусть освежат память.
Такие сертификаты есть, но не у всех. Надо знать производителя щита, тогда можно поискать соответствующие документы. Если производитель Вам известен, то либо сделайте распечатку страницы, где этот щит есть и указан его IP или поищите на сайте информацию о сертификатах. А можете ничего этого и не делать по причинам, указанным выше.