Тема: Как скомпоновать электрощит?

  1. #1
    василь7777
    Гость

    Как скомпоновать электрощит?

    Список контуров для двухкомнатной квартиры

    1-.Электрическая плита ( в последующем варочная поверхность)- ввг-нг 3 х 6
    2.-духовой шкаф ввг-нг 3 х 4
    3.-посудомоечная машина 3 х 2.5
    4.-розетка кухни 3 х 4
    5.- сма 3 х 2.5
    6.- бойлер 3 Х 4
    7. -фен в ванной 3 х 2.5
    8.- кондиционер кухни 3 х 2.5
    9- лоджия розетка 3 х 2.5
    10- розетки спальни 3 х 2.5
    11.- розетки гостиная 3 х 2,5
    12. освещение 1 контур 3 х 1,5
    13 освещение 2 контур 3 х 1.5
    14. холодильник отдельная розетка 3 х2.5
    15- домофон,видеодомофон. 3 х 1.5

    Вводной кабель из подъездного щитка (там же в подъезде счетчик день\ночь) в квартиру
    3 Х 10, в самом подъездном щитке стоят два автомата С 50. Ввиду особенности строения места установки кабеля -вход в щиток возможент только справа нижнего угла щитка. щиток был куплен встраиваемый из леруа на 36 модулей. Большая просьба к участникам форума проверить сечение кабелей для контуров и помочь расположить необходимое оборудование в щитке вссязи с переменой места ввода .и прошу Вас просвятить каким кабелем соединять автоматы в щитке? 4,6, или 10? Очень жду комментариев.заранее багодарен все.думаю это будет для всех интересным.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
    Список контуров для двухкомнатной квартиры
    Вы хотели сказать "список групповых линий"?
    Для составления однолинейной схемы силового щита необходимо знать мощность потребителей, Вы же хотите скомпоновать щит по наитию. Так делать нельзя.

    Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
    1-.Электрическая плита ( в последующем варочная поверхность)- ввг-нг 3 х 6
    Мощность плиты?

    Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
    2.-духовой шкаф ввг-нг 3 х 4
    Мощность духового шкафа?

    Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
    4.-розетка кухни 3 х 4
    О каких розетках идёт речь? Вам надо помнить, что обычные розетки расчитаны на 16А. Тогда возникает вопрос: зачем прокладывать кабель сечением 4 мм2?

    Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
    6.- бойлер 3 Х 4
    Какая мощность бойлера?

    Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
    прошу Вас просвятить каким кабелем соединять автоматы в щитке?
    Соединение аппаратов защиты выполняют при помощи гребёнок.