Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
Список контуров для двухкомнатной квартиры
Вы хотели сказать "список групповых линий"?
Для составления однолинейной схемы силового щита необходимо знать мощность потребителей, Вы же хотите скомпоновать щит по наитию. Так делать нельзя.

Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
1-.Электрическая плита ( в последующем варочная поверхность)- ввг-нг 3 х 6
Мощность плиты?

Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
2.-духовой шкаф ввг-нг 3 х 4
Мощность духового шкафа?

Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
4.-розетка кухни 3 х 4
О каких розетках идёт речь? Вам надо помнить, что обычные розетки расчитаны на 16А. Тогда возникает вопрос: зачем прокладывать кабель сечением 4 мм2?

Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
6.- бойлер 3 Х 4
Какая мощность бойлера?

Цитата Сообщение от василь7777 Посмотреть сообщение
прошу Вас просвятить каким кабелем соединять автоматы в щитке?
Соединение аппаратов защиты выполняют при помощи гребёнок.