baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Монтаж ответвлений в распаечных коробках

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Спасибо Владимир.
    Тему по ссылке читал, там много воды и тема сопротивления WAGO не раскрыта. И, конечно же, я не спорю, что винтовые/болтовые соединения не надо подтягивать раз в полгода, ровно как это нужно делать в самом ВРУ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Тему по ссылке читал, там много воды и тема сопротивления WAGO не раскрыта
    Значит невнимательно читали. Попробуйте снова.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    И, конечно же, я не спорю, что винтовые/болтовые соединения не надо подтягивать раз в полгода
    Кто Вам сказал что ненадо протягивать винтовые/болтовые соединения? А как насчёт обеспечения стабильности сжимающего усилия в контактном соединении? А о переходных сопротивлениях в контактном соединении Вы слышали? При нагреве от холодного состояния до рабочей температуры в винтовых/болтовых соединениях происходит расширение проводников, что приводит к ослаблению контакта, вследствии чего увеличивается нагрев проводников в этом соединении. Все винтовые/болтовые соединения осуществляют в холодном состоянии, но при разогреве контактного соединения до установившегося теплового состояния в режиме рабочего тока, проводники расширяются, а после охлаждения контактное соединение ослабевает, что неминуемо приведит к аварийным ситуациям, таким как короткое замыкание и пожар. В результате термического расширения винтовые/болтовые соединения ослабевают. Это означает, что при разности рабочих температур контактное соединение полностью теряет усилие сжатия, а контакт оказывается неработоспособным. Теперь понимаете зачем необходимо периодически протягивать винтовые/болтовые контактные соединения?

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Кто Вам сказал что ненадо
    Владимир - я просто неверно выразился. Обязательно надо протягивать раз в пол года, без всяких сомнений!
    Спасибо.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения