Методика проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки
1. Назначение и область применения.
1.1. Настоящий документ «Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки» устанавливает методику проверка наличия цепи зануляющих (заземляющих) защитных проводников и ее соответствие требованиям нормативной документации.
1.2. Настоящий документ разработан для применения персоналом электролаборатории ООО «ХХХХХХ» при проведении приемо-сдаточных, периодических и ремонтных испытаний в электроустановках, напряжением до 1000 В, и устанавливает порядок и последовательность проверки.
1.3. Цель измерения - проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки зданий и сооружений, что обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции.
1.4. Проверка проводится в соответствии с требованиями ПУЭ (изд. 7) п. 1.8.39 (1,2), п. 7.1.87 - 7.1.88, ГОСТ Р 50571.16-2007.
2. Нормативные ссылки.
В данной методике использованы ссылки на нормативные документы:
2.1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
2.2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд. 6.
2.3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд.7.
2.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 N 328н.
2.5. ГОСТ Р 50571.16-2007 «Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Приемо-сдаточные испытания».
2.6. ГОСТ Р 8.563-2009 «Методики выполнения измерений».
2.7. ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки зданий. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».
2.8. ГОСТ Р 50571.3-2009 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током».
2.9. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»
2.10. Техническое описание и инструкция по эксплуатации измерителя сопротивления заземления и металлосвязи MIC-3.
3. Термины и определения.
В настоящем стандарте используются термины и определения, принятыми согласно ПУЭ и комплекса стандартов ГОСТ Р 50571.
3.1. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
3.2. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.- с другими открытыми проводящими частями.
3.3. Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
3.4. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
3.5. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
3.6. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
3.7. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.
3.8. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
3.9. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
3.10. Защита от непосредственного прикосновения к токоведущим частям; защита от прямого контакта - технические мероприятия, электрозащитные средства и их совокупности, предотвращающие прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, или приближение к ним на расстояние менее безопасного.
4. Характеристики измеряемой величины, нормативные значения измеряемой величины.
Объектами измерений являются:
- зануляющие (заземляющие) защитные проводники;
- проводники уравнивания потенциалов.
Действующий ГОСТ Р 50571.5.54-2013 регламентирует требования к электробезопасности, согласно которым:
4.1 Заземление или зануление следует выполнять:
- при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока во всех электроустановках,
- при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 переменного тока и выше 110, но ниже 440 В постоянного тока – только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках.
4.2 Заземление и зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях (исключение составляет металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42В переменного тока и 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению).
К частям, подлежащим занулению или заземлению относятся:
- корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и.т.п;
- приводы электрических аппаратов;
- вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
- каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съёмные или открывающие части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;
- металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной металлической оболочкой или броней.), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
- металлические корпуса передвижных электроприёмников:
а) Заземляющие и нулевые защитные проводники, а также проводники металлической связи корпусов оборудования передвижных электроустановок должны быть медными, гибкими, как правило находиться в общей оболочке с фазными проводами и иметь равное с ними сечение.
б) В сетях с изолированной нейтралью допускается прокладка заземляющих проводников металлической связи корпусов оборудования отдельно от фазных проводов. При этом их сечение должно быть не менее 2,5 см2.
- металлические корпуса переносных электроприёмников:
а) Заземление или зануление переносных электроприёмников должно осуществляться специальной жилой, расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемый к корпусу электроприёмника и к специальному контакту вилки втычного соединителя. Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазных проводов. Использование для этой цели нулевого рабочего провода ,в том числе расположенного в одной оболочке не допускается.
б) Жилы проводов и кабелей, используемые для заземления или зануления переносных электроприёмников, должны быть медными, гибкими, сечением не менее 1,5 мм2 для переносных электроприёмников в промышленных установках и не менее 0,75 мм2 для бытовых переносных электроприёмников.
Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 2 (ПУЭ, изд.7, табл. 1.7.5)
Таблица 2. Наименьшие сечения защитных проводников.
4.3. В соответствии с ПТЭЭП Приложение 1, измеренное значение сопротивления 1 контакта цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки должно быть не выше 0,05 Ома.
4.4. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению ( заземлению):
- электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;
- электрооборудование, установленное на занулённых (заземленных) металлических конструкциях (которые в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять))
Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных заземленных) корпусов шкафов и пультов.
В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы
проводники, специально предназначенные для этой цели.
4.5. Электросварочные установки подлежат заземлению (занулению).
В электросварочных установках кроме заземление (зануления) корпуса и других металлических нетоковедущих частей оборудования, как указано выше, как правило, должно быть предусмотрено заземление одного из зажимов (выводов) вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигателей – генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждений генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов.
В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять (занулять) зажим вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.
Если указанное выше по условиям электротехнического процесса не может быть выполнено, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление ( зануление ) оборудования которых представляет значительные трудности, должны быть снабжены устройством защитного отключения.
4.6. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
4.7. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
5. Условия измерений.
При выполнении измерений, согласно паспорту на измеритель MIC-3, соблюдают следующие условия:
- измерения производятся в светлое время суток, при естественном или искусственном освещении, при температуре -0 до +40 0С, и относительной влажности воздуха до 90%(при температуре 30 0С).
- схема цепи заземления на период проверки должна быть полностью смонтирована, укомплектована всеми элементами согласно проекту.
6. Метод измерений.
6.1. Измерения активного сопротивления Измерение активного сопротивления защитных и уравнительных соединений выполняют методом прямых измерений.
6.2. Прочность контактных сварок и сварных соединений определяется ударом молотка массой не более 1 кг.
6.3. Сечение заземляющих (зануляющих) проводников проверяют, измеряя их геометрические размеры.
6.4. Измерение сопротивления переходных контактов сети заземления производится прибором MIC-3.
6.5. Величина измеренного активного сопротивления отображается на ЖК-экране.
7. Средства измерения
7.1. Для производства измерения необходимо применять измеритель MIC-3. В основу работы прибора заложен принцип измерения сопротивления по методу вольтметра-амперметра. Через токовые электроды и сопротивление исследуемого проводника протекает постоянный ток от прибора, который создает на исследуемом сопротивлении проводника разность потенциалов (напряжение), измеряемую потенциальными электродами. Логометрически прибор производит деление измеренного напряжения на заданную величину тока и показывает результат на ЖК-экране. Прибор измеряет сопротивление в поддиапазонах:
- 0,00...19,99 Ом с разрешающей способностью 0,01 Ом;
- 20,0...199,9 Ом с разрешающей способностью 0,1 Ом;
- 200...399 Ом с разрешающей способностью 1 Ом.
8. Производство измерений
8.1. Обследовать проводник металлосвязи на предмет обрывов, а сварные элементы простучать молотком для выявления лопнувших сварочных швов.
8.2. Для обеспечения надежного контакта токовых и потенциальных щупов, зачистить до металлического блеска корпус оборудования и элемент заземлителя в местах предполагаемого присоединения щупов.
8.3. Установить измерительные щупы как показано на рисунке и плотно прижать.
8.4. Для измерения целостности измеряемой цепи переключатель функций 6 следует установить в позицию RCONT 200 мА.
8.5. Перед началом измерений (а также после выключения и при повторном включении измерителя) следует соединить наконечники измерительных проводов друг с другом и нажатием клавиши 8 “ZERO” RCONT обнулить показания прибора.
8.6. Через 3-5 секунд на ЖК-экране отобразится величина измеряемого сопротивления.
9. Требования к квалификации персонала.
9.1. К выполнению измерений и испытаний допускают лиц, прошедших специальное обучение и аттестацию с присвоением группы по электробезопасности не ниже III при работе в электроустановках до 1000 В, имеющих запись о допуске к испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В.
10. Требования к обеспечению безопасности при выполнении измерений и экологической безопасности.
10.1. Измерения проводят по распоряжению.
10.2. При выполнении измерений должны выполняться все организационные и технические мероприятия по технике безопасности, а именно:
- перед началом работы проверяется отсутствие напряжения и остаточного заряда на корпусе испытуемого оборудования указателем напряжения до 1000 В.
- при выполнении работ применяется напильник и щуп с рукоятками из изолированного материала или же лицо, проводящее измерения должно работать в диэлектрических перчатках.
10.3. Применяемый метод проверки цепи зануляющих (заземляющих) проводников опасности для окружающей среды не представляет.