baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как уравнять потенциалы водопроводных труб и PEN-проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    В доме заменены магистральные трубы
    Если магистральные трубы заменены на неметаллические, то в месте ввода труб в дом надо сделать стальные вставки (врезку стальной трубы). К этим вставкам подключают проводники системы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Я подумал про систему TN-C-S , т.к. "функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части"
    Осталось понять в какой именно части. Откройте ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения и посмотрите, что из себя представляет система TN-C-S.

    Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки


    1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная электрическая сеть (при наличии); 6 - источник питания

    Из рисунка видно, что проводник PEN, который объединяет функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников в системе существует только до ввода в электроустановку. Разделение PEN проводника делают в ГРЩ или ВРУ. После разделения появляются два независимых проводника N и PE. От PE прокладывают в стояках нулевой защитный проводник, от шины N - нулевой рабочий. Эти проводники подключают к одноимённым шинам в этажных щитах. И так далее, вплоть до распределительных щитков в квартирах, если таковые устанавливаются. Везде должны быть две шины: N и PE, объединение защитного и нулевого проводника под один зажим запрещается. После разделения на вводе эти проводники существуют раздельно и подключаются только к своим шинам.

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Может, в то время нормативные требования были другие?
    Да, другие. В те времена повсеместно в жилых домах использовалась система заземления TN-C.

    - система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунок 31С). Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C.



    1 - заземление источника питания; 2 - заземление распределительной электрической сети; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная электрическая сеть (при ее наличии); 6 - источник питания

    Как видите, во всей электроустановке присутствует только PEN проводник. Никаких N и PE нет и быть не может. Повторного заземления PEN проводника на вводе тоже нет. Ваш дом имеет именно такую систему.

    Данный ГОСТ запрещает использовать в жилых домах систему TN-C. Этот запрет имеет силу для тех домов, которые проектировались и были начаты строительством после вступления в силу этого стандарта. На дома, построенные до вступления в силу этого стандарта он не распространяется вплоть до момента реконструкции электроустановки. Обновлённая электроустановка должна быть спроектирована с применением системы заземления TN-C-S. Впрочем, это было так и до появления стандарта. Достаточно прочитать п. 7.1.13 ПУЭ.

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    ЩО - щиты отводные на этажах, от них питаются квартиры.
    Верно, за исключением того, что ЩО - щитки осветительные. Вы же не сами эту аббревиатуру выдумали, правильно? Вы увидели такую маркировку либо в схемах, либо на щите.

    Дело в том, что в старом жилом фонде на этажах устанавливались щитки осветительные. В действительности это и были этажные или квартирные учётно-распределительные щиты. Конструкция щитков и схемы, которые применялись соответствовали требованиям ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия. Ознакомьтесь с текстом и схемами, Вам многое станет понятно, в частности то, что схемы давно и безнадёжно устарели. В этом ГОСТ есть ответ на Ваши вопросы по поводу подключения нулевых проводников к корпусу щита. Это допускалось только в двух случаях:

    3.23. На корпусе этажных щитков должен быть предусмотрен контактный зажим для присоединения нулевого провода лестничного стояка.

    4.2. Металлические нетоковедушие части этажных щитков, доступные прикосновению, которые могут оказаться под напряжением, должны быть электрически соединены с корпусом.

    Никаких других проводников на корпусе щитов быть не должно.

    ГОСТ 9413-78 утратил силу только в 2001 году после ввода в действие ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия, который тоже уже не действует.

    В данный момент действует ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. Рекомендую ознакомится и с ним. Сравните схемы щитов из старого и нового ГОСТов.

    Для того, чтобы электроустановка дома соответствовала современным требованиям её следует перевести на систему заземления TN-C-S.

  2. #2
    Слав
    Гость
    Михаил_Д, ещё раз спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения