Цитата Сообщение от Сергей 59 Посмотреть сообщение
Акты на руки я не получал,счетчик расчетный
Это плохо. Акты должны были Вам выдать. Счётчик расчётный по факту, поскольку он был опломбирован сетевой организацией и его показания принимались для расчётов. Акты - документы, имеющие юридическую силу.

Цитата Сообщение от Сергей 59 Посмотреть сообщение
Счетчик "Трио" 220/380 5-50 класс точности 1
Год выпуска прибора не позднее 2006 года? Межповверочный интервал 8 лет, правильно?

Цитата Сообщение от Сергей 59 Посмотреть сообщение
я хотел вместо поверки заменить на новый Электросчетчик НЕВА МТ 324 1.0 AO S26
Зачем? В такой замене нет никакого смысла. Срок службы счётчика ТРИО не менее 30 лет. Если бы поверка подтвердила его пригодность к дальнейшей эксплуатации, то зачем тратить деньги сначала на поверку, а потом на новый счётчик?

Постановление Правительства РФ №442 вступило в силу 4 мая 2012 года. На этот момент Ваш прибор учёта уже был установлен и эксплуатировался. Эксплуатация Вашего прибора учёта возможна в течение всего срока службы прибора без ограничений.

138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.

У Вашего счётчика класс точности 1.0.

Сотрудники сетевой организации установили, что межповерочный интервал Вашего прибора учёта истёк. Что дальше они сделали? Вам было выдано предписание о необходимости провести поверку счётчика или такое требование, например, было зафиксировано в акте осмотра прибора учёта? Судя по всему ничего подобного сделано не было, но было указание вытащить счётчик из дома. Оснований для этого нет никаких. Итого: контрольные пломбы со счётчика сняты, есть указание установить счётчик на фасаде. Отсутствие контрольных пломб на приборе учёта автоматически прекращает возможность его использования в качестве расчётного. В этот момент у Вас не было ни одного прибора учёта, показания которых Вы могли бы использовать для учёта. Акта вывода прибора учёта из эксплуатации тоже нет.

Далее, Вы пригласили сотрудника ЭСО для распломбировния прибора учёта для того, чтобы отправить его на поверку. Сотрудник снял контрольные пломбы и дальше ничего не произошло. Счётчик не поверялся?Я правильно понимаю суть и последовательность событий?

В это время ЭСО уже установила свои счётчики на опорах? Теперь понимаете смысл всего, что проделали в ЭСО с Вашим счётчиком?

Вот что должно было бы происходить по закону при необходимости провести поверку прибора учёта.

149. Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), имеющий намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, ранее установленный в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета (далее в настоящем пункте - заявка), осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес одной из следующих организаций:

гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), с которым в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) заключен договор энергоснабжения, по условиям которого расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием прибора учета, демонтаж которого планируется осуществить, - кроме случаев, когда его условиями определено, что заявка подается в указанную ниже сетевую организацию;

сетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующая бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности)) указанного собственника, в отношении которых установлен планируемый к демонтажу прибор учета, - в иных случаях, в том числе в случае, когда условиями договора энергоснабжения, заключенного с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) определено, что заявка подлежит направлению в указанную сетевую организацию.

Заявка должна содержать сведения, указанные в абзацах пятом - седьмом и девятом пункта 153 настоящего документа, а также предлагаемые дату и время осуществления указанных в заявке действий, но не ранее 7 рабочих дней со дня ее направления.

Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) в течение 1 рабочего дня со дня получения заявки направляет ее в сетевую организацию, владеющую на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующую бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности)) указанного собственника, способом, позволяющим подтвердить факт получения указанной заявки.

Сетевая организация в течение 1 рабочего дня со дня получения заявки от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) уведомляет о ее получении гарантирующего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию), с которым указанным собственником заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), по условиям которого расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием планируемого к демонтажу прибора учета, способом, позволяющим подтвердить получение указанного уведомления.

Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) или от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) заявки обязана рассмотреть и согласовать предложенные в заявке дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней срок обязана согласовать с собственником иные дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а также уведомить способом, позволяющим подтвердить факт получения, о согласованных дате и времени гарантирующего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию), который может принять участие в процедуре снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. При этом предложенная сетевой организацией новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке.

В согласованные дату и время сетевая организация осуществляет снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. Показания прибора учета, состояние демонтируемого прибора учета и схемы его подключения на дату проведения указанных действий фиксируются сетевой организацией в акте проверки, который должен быть подписан сетевой организацией, собственником энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), а также гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) в случае его участия. Сетевая организация обязана передать лицам, подписавшим акт проверки, по одному экземпляру такого акта. Если гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) не участвовал при совершении сетевой организацией указанных действий, то сетевая организация в течение 1 рабочего дня со дня составления акта проверки обязана передать ему копию акта проверки.
Соглашением между гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) и сетевой организацией может быть предусмотрено, что совершение действий, указанных в заявке, осуществляет гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) и передает полученные результаты сетевой организации.

В случае если ни сетевая организация, ни гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) не явились в согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения перед демонтажем, то собственник энергопринимающих устройств снимает показания прибора учета, планируемого к демонтажу, и направляет их в адрес лиц, которым была подана заявка, способом, позволяющим подтвердить факт получения. Снятые и переданные собственником энергопринимающих устройств показания прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии по состоянию на дату, когда такие показания были сняты.
...

То, что указано в данном пункте было исполнено? Найдите в указаниях требование перевесить прибор учёта на фасад или в какое-то другое место.

155. Собственник прибора учета, если иное не установлено в пункте 145 настоящего документа, обязан обеспечить проведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, периодических поверок прибора учета, а если прибор учета установлен (подключен) через измерительные трансформаторы - то также и периодических поверок таких измерительных трансформаторов.

Периодическая поверка прибора учета, измерительных трансформаторов должна проводиться по истечении межповерочного интервала, установленного для данного типа прибора учета, измерительного трансформатора в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Демонтаж прибора учета в целях осуществления его поверки производится в порядке, установленном в пункте 149 настоящего документа..

Результаты поверки прибора учета удостоверяются знаком поверки (поверительным клеймом) и (или) свидетельством о поверке.

После проведения поверки прибора учета такой прибор учета должен быть установлен и допущен в эксплуатацию в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

В целях информирования собственника прибора учета о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов сетевая организация при проведении проверки прибора учета уведомляет собственника такого прибора учета о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов путем соответствующего указания в акте проверки прибора учета. Такое уведомление должно быть сделано, если до проведения очередной поверки прибора учета осталось менее 1 календарного года, и проведение проверки прибора учета до наступления срока проведения очередной поверки не планируется.

Приборы учета, демонтированные в целях проведения их ремонта, после проведения ремонта должны быть поверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, после чего они подлежат установке и допуску в эксплуатацию в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

На момент проведения поверки прибора учёта все расчёты за потреблённую электроэнергию должны производится в соответствии со следующим пунктом:

179. В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для случая непредоставления показаний прибора учета в установленные сроки.
...

Ничего похожего у Вас сделано не было. Обратите внимание, что все без исключения действия в отношении прибора учёта должны актироваться.

Под предлогом того, что необходима поверка Вашего прибора учёта в связи с истечением межповерочного интервала, что имело место, Ваш счётчик был тупо выведен из эксплуатации. Многие потребители отказываются использовать счётчики ЭСО и деятели, путём манипуляций, пользуясь незнанием законодательства потребителями, создают ситуации аналогичные Вашей. Без всякого стеснения, под любым удобным предлогом выводят из эксплуатации приборы учёта потребителя и предлагают подписать акт допуска на собственные счётчики.

Изменение расчётного счётчика является изменением положений договора. В одностороннем порядке этого сделать никто не может, поэтому от Вас и требуют подписать акт допуска на Матрицу. В данной ситуации потребитель может отказаться подписывать новый акт допуска, но п. 156 перечисляет все возможные критерии выбора расчётного прибора учёта. И, в Вашем случае, таким прибором должен быть счётчик Матрица.