Артем, в целях ознакомления и понимания технической стороны дела ознакомьтесь с нижеследующей информацией. Она может пригодиться Вам в том случае, если представители ЭСО снова начнут заниматься словоблудием на предмет того, что ПУЭ не действуют в отдельно взятом доме в Липецкой области, а значит на вводе необязательно устанавливать ВРУ и прочее. Посмотрите информацию, которую содержит ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. Данный ГОСТ предназначен, в первую очередь, для изготовителей щитов и электромонтажных организаций. Однако главное не это, а перечень объектов, в которых устанавливаются такие щиты.

Введение

Настоящий стандарт подготовлен с целью нормативного обеспечения разработки и освоения в производстве вводно-распределительных устройств, отвечающих современным нормативным требованиям к электроустановкам жилых и общественных зданий различной этажности, а также требованиям стандартов МЭК в отношении электро- и пожаробезопасности.

В стандарте содержатся требования к вводно-распределительным устройствам, применяемым в многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных зданиях, а также в индивидуальных домах и коттеджах, касающиеся обеспечения возможности присоединения вводно-распределительных устройств к четырех- и пятипроводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы соответственно TN-C и TN-S или TN-C-S по ГОСТ 30331.2-95.

Комментарий: В индивидуальных жилых домах и коттеджах устанавливают ВРУ (п. 7.1.22 ПУЭ), а не хрень, которую в ТУ обзывают ЩУ, ВПУ и проч. ГОСТ 30331.2-95 утратил силу. Действует ГОСТ 30331.1-2013.
...
В стандарте предусмотрены для вводно-распределительных устройств, устанавливаемых в индивидуальных домах и коттеджах, два способа защиты от поражения электрическим током, определяемые классами I и II по ГОСТ 12.2.007.0. Для вводно-распределительных устройств, устанавливаемых в многоэтажных и малоэтажных зданиях (до пяти этажей), установлен класс I.

Комментарий: Щит ВРУ для индивидуальных жилых домов и коттеджей должен иметь класс защиты I или II. Щиты класса защиты I - металлические, щиты класса защиты II - выполнены из электроизоляционного материала с использованием двойной или усиленной изоляции. Защита, разумеется, от поражения электрическим током.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вводно-распределительные устройства, предназначенные для приема, учета и распределения электрической энергии в электроустановках жилых и общественных зданий, а также для защиты отходящих от ВРУ распределительных и групповых цепей при перегрузках и коротких замыканиях.

Комментарии: Щит ВРУ функционально предназначен для приёма электроэнергии по ответвлению от воздушной или кабельной линии магистрали. В щите ВРУ устанавливают блок учёта. Учёт должен быть установлен в ВРУ до аппаратов, отвечающих за распределение электроэнергии, т.е. сразу после вводного автоматического выключателя. Щит ВРУ является также устройством распределения электроэнергии, поскольку в нём установлены автоматические выключатели отходящих распределительных, там же могут быть установлены автоматы групповых линий. Также во ВРУ могут быть установлены иные аппараты, которые предусмотрены проектом или схемой.

Стандарт распространяется на ВРУ, присоединяемые к питающим электрическим сетям напряжением 400/230 В переменного тока частотой 50-60 Гц с глухозаземленной нейтралью.

Комментарии: Речь идёт о ВРУ, которые подключаются ответвлением от магистральной воздушной или кабельной линии с номинальным напряжением 0,4 (0,38) кВ. Магистральные ВЛ или КЛ, как правило, построены по схеме TN-C (трёхфазная, четырёхпроводная с глухозаземлённой нейтралью). В вашем случае такой магистралью является ВЛ, от которй будет подключен дом.

Стандарт устанавливает требования к ВРУ, применяемым в многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных зданиях, а также в индивидуальных жилых домах и коттеджах.

3.2 Термины и определения, относящиеся к конструктивному исполнению ВРУ (видам ВРУ)
...
3.2.3 шкафное ВРУ: ВРУ, содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки индивидуального дома или коттеджа, установленные в оболочку шкафного типа.

Комментарии: Стандарт рекомендует устанавливать в индивидуальном жилом доме или коттедже ВРУ с конкретным типом оболочки (ящик, по простому, корпус щита). Шкафное ВРУ может быть организовано в шкафах напольного исполнения, навесного или встраиваемого (устанавливается в нишу стены). Какое исполнение щита использовать решает владелец. Шкафное ВРУ может располагаться в помещениях (п. 7.1.30 ПУЭ) за пределами электрощитовой, если таковая в доме отсутствует.

В качестве примера привожу рекомендуемую схему расположения аппаратуры в ВРУ шкафного исполнения из ГОСТ:



Чтобы не грузить Вас полным описанием компонентов щита (сами можете посмотреть) покажу основные элементы. Щит разделён на несколько функциональных блоков под номерами:

1. Блок ввода. В него заходит питающие дом провода или кабель. Там же он и подключается.
5. Блок учёта. Здесь стоит счётчик.
8. Блок распределения. Здесь устанавливают автоматические выключатели, дифференциальные автоматы и/или УЗО на распределительные линии, проложенные по территории участка и в доме.

Схема является рекомендацией, щит ВРУ может иметь иное наполнение, но блоки, которые я указал будут всегда.

Помните как деятели пытались Вам наврать, что Глава 7.1 не распространяется на индивидуальные жилые дома? Можете спросить их при случае, а что же тогда на картинке изображено?