baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Где должны прокладывать горизонтальный заземлитель?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Где должны прокладывать горизонтальный заземлитель?

    Соседи установили заземление своего ЩУ на моей земле, причём горизонтальный контур заземления расположен на поверхности в зоне калитки и ворот, т.е там где постоянно ходят люди. Опасно ли это? Электросети отвечают, что не могут же они заземление сделать на дороге.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Соседи установили заземление своего ЩУ на моей земле
    А на каком основании они это сделали? Вы давали своё согласие, с Вами согласовывали этот вопрос?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    причём горизонтальный контур заземления расположен на поверхности в зоне калитки и ворот
    НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Р.Н. КАРЯКИН, доктор техн.наук, профессор

    8.14. Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0,5 - 0,7 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, при пересечении с подземными сооружениями и в зонах многолетнемерзлых и скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует укладывать на дно траншеи на ребро


    Рис. 8.4.Установка вертикальных заземлителей


    Рис.8.5. Прокладка горизонтальных заземлителей в траншее (а) и совместно с кабелем (б):
    1 - полоса; 2 - мягкий грунт; 3 -грунт; 4 - силовые кабели; 5 - контрольные кабели

    8.15. Горизонтальные заземлители в местах пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений,следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.

    Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
    Траншеи для горизонтальных заземлителей должны быть заполнены сначала однородным грунтом,не содержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем - местным грунтом.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Электросети отвечают, что не могут же они заземление сделать на дороге.
    А в электросетях кондитеры работают или всё-таки люди, которые понимают что делают? ЭСО наплевать на требования нормативных документов. Щит Вашего соседа, наверное, деятели повесили на опоре? Вот и примастырили контур заземления рядом с ВРУ, где установлена шина PE, к которой подключается контур.

    Контур заземления должен располагаться на территории частной собственности владельца электроустановки. Нет места? А Вы здесь причём? Берите болгарку и убирайте лишнее со своего участка.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Опасно ли это?
    Да. Опасность поражения током существует.

  3. #3
    Сергей Иосифович
    Гость
    А в чём опасность? Ведь в случае попадания потенциала на заземлитель и прикосновения к нему он (потенциал) должен уйти по пути наименьшего сопротивления,т.е в землю. Спасибо!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Ведь в случае попадания потенциала на заземлитель и прикосновения к нему он (потенциал) должен уйти по пути наименьшего сопротивления,т.е в землю. Спасибо!
    Существует большая опасность попадания человека в область действия шагового напряжения.

  5. #5
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Существует большая опасность попадания человека в область действия шагового напряжения.
    Да,но это возможно в любом месте (в том числе и на собственном участке), где горизонтальный контур заземления выходит на поверхность. Видимо, главное, что бы над этой точкой не располагались падающие провода. Согласен, что это не должно быть проблемой соседей.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Да,но это возможно в любом месте (в том числе и на собственном участке), где горизонтальный контур заземления выходит на поверхность.
    Поэтому контур заземления обустраивают вдали от проходов и мест частого пребывания людей, тем самым минимизизуют возможность поражения электрическим током.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    главное, что бы над этой точкой не располагались падающие провода.
    Провода-то здесь причём? Если обрыв провода произойдет и он упадёт на землю, то зона шагового напряжения и так появится, независимо от того есть рядом заземлитель или его нет.

    У каждого заземлителя есть зона растекания тока. Наибольший потенциал в этой зоне имеет точка наименее удалённая от заземлителя. По мере удаления от заземлителя потенциал уменьшается. Теперь представьте, что человек одну ногу ставит на открытый заземлитель или рядом (точка А), вторая нога находится на расстоянии шага (точка Б). Надо объяснять дальше? Разность потенциалов будет равна Uшага = Uа - Uб.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения