Тема: Может ли быть на воздушной линии не PEN, а просто N?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от serd Посмотреть сообщение
    Однако прочитал ещё где-то, что если на воздушной линии два провода, то второй может быть и не PEN, а просто N, т. е. заземления нет. Может ли такое быть? Как это определить? Помогите развеять сомнения.
    Где Вы такую чушь прочитали? На ВЛ обычно применяют систему заземления TN-С, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике (PEN) на всем ее протяжении.
    Цитата Сообщение от serd Посмотреть сообщение
    у столба ВЛ должно быть, как говорят, повторное заземление. Я ничего подобного не видел
    В первую очередь на опорах следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений. Если при помощи естественных заземлителей невозможно достичь необходимого параметра сопротивления заземлителя, то вбивают рядом с опорой искусственный заземлитель. Увидеть его можно в виде арматуры (обычно катанка), которая выходит из земли и прокладывается до верха опоры, где присоединяется к PEN проводнику.