baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Розетки за потолком

  1. #1
    Виталий
    Гость

    Розетки за потолком

    Добрый день! Имеем павильон в торговом центре. За подвесным потолком установлена розетка, к которой подключен Wi-Fi, который так же расположен за потолком. Администрация ТЦ вынесла предписание, на то, что данная розетка не соответствует нормам ПБ - запрещается установка розеток за потолочном пространство.
    Скажите, так ли это? И какими нормами ПБ это запрещено?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Администрация ТЦ руководствуется требованиями ПУЭ, п. 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
    2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.

  3. #3
    Виталий
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Администрация ТЦ руководствуется требованиями ПУЭ, п. 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
    2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.
    Благодарю за ответ.
    А почему тогда ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА СП 31-110-2003, а именно пункт 15.36 сообщает нам, что: Допускается установка силовых розеток на потолках для подключения проекторов (например, проекторов для презентаций).

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    А почему тогда ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА СП 31-110-2003, а именно пункт 15.36
    Во-первых в СП 31-110-2003 такого отступления нет, там прописано дословно так: 14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
    В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2 - 1,6 м от пола.
    Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола.

    А вот в СП 256.1325800.2016, который является актуализированной редакцией СП 31-110-2003, прописано, что ДОПУСКАЕТСЯ установка силовых розеток на потолках для подключения проекторов (например, проекторов для презентаций).

    Обратите внимание разницу в словах "на потолках" и "за потолком". Вы же установили за потолком, то есть скрыли розетку в нишу строительной конструкции, что является нарушение.

  5. #5
    Виталий
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Обратите внимание разницу в словах "на потолках" и "за потолком". Вы же установили за потолком, то есть скрыли розетку в нишу строительной конструкции, что является нарушение.
    Благодарю Вас за ответ! Как можно выйти из ситуации? Неужели нам придётся на всех магазинах доставать оборудование из-под потолка?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Как можно выйти из ситуации? Неужели нам придётся на всех магазинах доставать оборудование из-под потолка?
    Нечего делать этому оборудованию за потолком, тем более подключенного через розетки. Разве нет других мест для установки роутеров?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения