baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Провод РЕ не введен в дом

  1. #1
    zaharii
    Гость

    Провод РЕ не введен в дом

    Уважаемые форумчане!Недавно столкнулся с такой схемой ввода электропроводки в частный дом.

    схема.jpg

    На мой вопрос к электрику,почему РЕ провод не введен в дом а висит в щитке,он ответил,что якобы из-за безопасности, какой именно-не пояснил.Сказал, что хватит и той, что в огороде и входит прямо в дом к щитку.Насколько он прав,а если не прав,то чем это чревато в последствии?
    И есть ли в схеме еще ошибки?Заранее всем спасибо!

  2. #2
    DIMA
    Гость
    это косячная система ТТ,не советую её применять.
    ЩР номер два почему тоже на улице?!.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от zaharii Посмотреть сообщение
    И есть ли в схеме еще ошибки?Заранее всем спасибо!
    Если честно,все неправильно

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от zaharii Посмотреть сообщение
    На мой вопрос к электрику,почему РЕ провод не введен в дом а висит в щитке,он ответил,что якобы из-за безопасности
    Ваш электрик выполнил монтаж с грубейшими нарушениями действующих требований НТД. PEN-проводник должен быть разделён на N и РЕ-проводники на шине РЕ в вводно-распределительном устройстве (ВРУ), которое должно быть установлено в доме.
    ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    п. 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
    п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    Смотрите схему в ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
    Рисунок 20.2 - Общий вид системы распределения электроэнергии

    1 - заземляющее устройство источника питания; 2 - заземляющее устройство электроустановки здания; ПС - трансформаторная подстанция; ВЛ - воздушная линия электропередачи; КЛ - кабельная линия электропередачи

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
    п. 543.4.3 Если после точки установки функции нейтрального/ средней точки/ линейного и защитного проводников выполняют отдельные проводники, то не допускается присоединять нейтральный/ средней точки/ линейный проводник к заземленной части установки. Однако, можно из PEN, PEL или PEM-проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/ линейных и защитных проводников.
    PEN, PEL или PEM-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или PEM-проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).

    Рисунок 54.1a

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    это косячная система ТТ,не советую её применять.

    DIMA, прав на 100%. Электрик решил соорудить Вам систему ТТ, которая не может обеспечить необходимый уровень электробезопасности электроустановки.

    Цитата Сообщение от zaharii Посмотреть сообщение
    Насколько он прав,а если не прав,то чем это чревато в последствии?
    zaharii, ознакомьтесь с темой "Какую систему заземления применять?", в ней есть ответ на Ваш вопрос более подробно.

  6. #6
    zaharii
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    это косячная система ТТ,не советую её применять.
    ЩР номер два почему тоже на улице?!.
    Оба щитка находятся рядом на фасаде старого дома,первый из них,как я понимаю, выполняет роль ВРУ и учета электроэнергии.В нем и разделили РЕN на РЕ и N.Там же и повторно заземлен PEN проводник.Роль второго ящика-отключать новый дом сразу или поочередно каждый его этажи,так как каждый этаж имеет свою фазу.Правда ,смысла большого в этом не вижу,но хозяин так не считает.
    Будет ли достаточно провести провод РЕ со второго щитка до щитка в доме и соединить его с продублированным заземлением .Будет ли это система TN-C-S?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от zaharii Посмотреть сообщение
    Оба щитка находятся рядом на фасаде старого дома
    Какой критин придумал такую схему? Во-первых на фасаде дома не должно быть никаких щитов, прежде всего из-за того, что в соответствии с ПУЭ, п. 1.1.13, монтаж щитов на улице переводит электроустановку в особо опасную.
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    Цитата Сообщение от zaharii Посмотреть сообщение
    как я понимаю, выполняет роль ВРУ и учета электроэнергии.
    Такой монтаж запрещён требованиями ПУЭ, а именно пунктами:
    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

    Цитата Сообщение от zaharii Посмотреть сообщение
    В нем и разделили РЕN на РЕ и N.
    PEN-проводник запрещено разделять в ЩУ на улице, мало того что запрещено, но здесь надо отметить, что такое разделение небезопасно, так как на этот узел и на места присоединения проводников будут действовать атмосферные явления (жара, влага, холод), которые приведут к опасным последствиям.

    Цитата Сообщение от zaharii Посмотреть сообщение
    Будет ли достаточно провести провод РЕ со второго щитка до щитка в доме и соединить его с продублированным заземлением
    На Вашем месте я бы перенёс разделение PEN-проводника в ВРУ в доме.

    Цитата Сообщение от zaharii Посмотреть сообщение
    Будет ли это система TN-C-S?
    Будет.

  8. #8
    zaharii
    Гость
    У нас в селе,(с недавнего времени-городе),все счетчики -однофазные и у кого трех фазные вынесены на улицу в спецящиках и подключены именно по такой схеме,видимо,для удобства снятия показаний и для предотвращения хищения электроэнергии.
    всем спасибо за советы и ответы!

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Разделение PEN.jpgЗдравствуйте, у нас похожая ситуация.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Где нужно делить PEN, в шкафу на фасаде или в ВРУ в щитовой и до ВРУ от шкафа будет 4х проводка, а после ВРУ 5ти проводка? И в каком случае нужны концевые муфты на кабели, к примеру на кабели марки ВВГнг-LS 4х70 или 5х70 нужны такие муфты?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения