Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Тогда нам ничего не предлагали подписывать и граница балансовой принадлежности, вероятно, так и стоит в документах на изоляторах, которых нет ...
Фасад-то есть. До вступления в силу постановления № 861 границу балансовой принадлежности устанавливали на основании указаний Приказа министерства энергетики и электрификации СССР от 6 декабря 1981 года № 310 Правила пользования электрической и тепловой энергией (в редакции 1992 года).

Там указания совершенно определённые:

1.5.1. Граница ответственности между потребителями и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание электроустановок определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в прилагаемом к договору акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон.
...

1.5.3. Граница ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание электроустановок напряжением до 1000 Вольт устанавливается:

а) при воздушном ответвлении - на первых изоляторах, установленных на здании или на трубостойке;

б) при кабельном вводе - на наконечниках питающего кабеля на вводе в здание.

При этом ответственность за состояние соединений на границе балансовой принадлежности электросети в домах, принадлежащих жилищным организациям, учреждениям и прочим непроизводственным потребителям, несет энергоснабжающая организация.

При соответствии границ балансовой принадлежности указанным в данном пункте они могут быть определены непосредственно в договоре.
___

Все правила, регулирующие взаимоотношения абонента (граждане, бытовые потребители) указаны в разделе 5 этого приказа. В частности, в подразделе 5.2 указано:

5.2.1. Граница ответственности между жилищной организацией и энергоснабжающей организацией за техническое состояние и эксплуатацию электрооборудования жилых домов устанавливается в порядке, изложенном в разделе 1.5 настоящих Правил.

Приборы учёта устанавливались в соответствии с правилами раздела 1.7 Приказа:

1.7.4. Расчетные приборы учета (в т.ч. электросчетчики активной энергии, реактивной мощности, а также суммирующие устройства и автоматизированные системы учета) устанавливаются в соответствии с Правилами устройства электроустановок и должны отвечать требованиям ГОСТ.

Требования, сформулированные в этом приказе распространялись на все виды организаций: промышленные предприятия, учреждения, сельские предприятия и т,д. Положения приказа распространялись и на жилые дома, принадлежащие гражданам на праве личной собственности. Для владельцев таких домов общепринятые правила отличались только в одном - приборы учёта принадлежали не обслуживающей организаци, а владельцу жилого дома.

1.7.7. Расчетные электросчетчики в жилых домах (за исключением домов, принадлежащих гражданам на праве личной собственности), предназначенные для расчетов населения с энергоснабжающей организацией за израсходованную электроэнергию, должны находиться на балансе и обслуживании энергоснабжающей организации.
__________

Действие этого приказа прекращено только в январе 2000 года. В 2003 году вступил в силу Федеральный закон "Об электроэнергетике", через год - постановление Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 года.

Таким образом, для ВСЕХ жилых домов, перешедших из личной собственности в частную (после 91-го года) и присоединённых к сетям до 27 декабря 2004 года граница балансовой принадлежности установлена на первых изоляторах (фасаде) дома. Электроснабжение домов осуществляется на основании договора независимо от того есть ли такой договор в письменной форме. Отменить действие договора в одностороннем порядке сетевая организация не имеет права. Сетевая организация может предложить потребителю заключить новый договор, который будет соответствовать современным требованиям, а потребитель вправе отказаться от заключения нового договора.

Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
В Энергосбыте, когда мы ставили на учёт новый счётчик, с меня долго требовали предъявить старый: - А то не поставим на учёт.
В энергосбыте, как и в сетевых организациях перекладывают проблему с больной головы на здоровую. Если бы там заглянули в законодательство, то с удивлением обнаружили бы огромное количество обязанностей и полномочий, которые даны государством гарантирующему поставщику (энергосбыт - это гарантирующий поставщик). Если бы в энергсбыте читали закон, то они бы знали, что электроснабжение граждан, получающих электроэнергию в виде коммунальной услуги не ставится в зависимость от наличия письменного договора. Если бы в энергосбыте читали закон, то они бы знали и то, что в случае утраты документов о технологическом присоединении, договоров и прочего, гарантирующий поставщик - единственная организация, которая имеет возможность и полномочия ВОССТАНОВИТЬ утраченные документы или выдать комплект новых.

Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
в акте было указано, что возгорание произошло вследствие теплового проявления от ввода в дом.
Это одна из самых распространённых причин возгораний. И сколько бы людям ни объясняли, что так делать не надо, это опасно, количество таких соединений на вводе не уменьшается.