Вводной автомат зависит от мощности электроплиты. Групповой автомат на линию плиты зависит от мощности плиты.
При мощности плиты до 5,5 кВт устанавливали автоматы на 25 или 32 Ампера, на вводе 40 Ампер.
При мощности плиты от 5,6 до 8 кВт устанавливали автомат на 40 Ампер. На вводе - 50 Ампер.
В квартирах с газом на вводе устанавливали автоматы с номиналом 20 - 25 Ампер.
На линии освещения ставили автоматы на 10 Ампер; на розеточные линии - 16 Ампер.
5.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать возможно наименьшими по расчетным токам этих участков сети или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковых токах, токах при самозапуске и т.п.).





Ответить с цитированием