2.2. Расчетную мощность групповой сети квартир следует определять по следующим нормам удельных расчетных нагрузок в вт на 1 м2 площади:
12 — для освещения жилых комнат и кухонь;
8 — для освещения остальных помещений общего пользования квартир, при этом в каждом помещении следует принимать не менее одной лампы мощностью 25 вт;
30—40 — бытовая нагрузка жилых комнат и кухонь.
2.3. Расчетные нагрузки для питающих линий квартир, а также расчетные нагрузки на вводе в квартир*ные дома определяются исходя из удельной нагрузки на одну квартиру и числа квартир, питаемых данной
линией с учетом соответствующего коэффициента од*новременности, принимаемого по табл. 2.