baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Возможно ли установить кабель канал в нишу

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134

    Возможно ли установить кабель канал в нишу

    Добрый день -
    Вопрос в следующем - в деревянном доме есть несколько межкомнатных деревянных перегородок. Исходя из целей конвекции теплого воздуха, они не доходят до потолка сантиметров на двадцать. Мне не хотелось бы вести кабель-канал снаружи перегородки, а прикрепить его сверху - благо просвет до потолка позволяет. При этом получится, что кабель-канал при установке как бы провалится в нишу: сам он ляжет на горизонтальный брусок-каркас внутри перегородки, а с боков его будет окружать набитая на этот брусок, облицовка перегородки - вагонка. Получается, что со всех сторон, кроме верхней, кабель-канал будет вплотную окружен деревянными конструкциями, что по сути, является некоей деревянной нишей.
    Возможно ли такое решение?

    Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Получается, что со всех сторон, кроме верхней, кабель-канал будет вплотную окружен деревянными конструкциями, что по сути, является некоей деревянной нишей.
    Такой монтаж относится к скрытой электропроводке и его можно выполнять в металлических коробах или металлических трубах. В пластиковых кабель-каналах запрещена прокладка кабеля внутри конструктивных элементов стен из сгораемых материалов.
    ПУЭ, п. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

    п. 7.1.38. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.


    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Возможно ли такое решение?
    Можно обложить нишу несгораемым материалом группы горючести Г1 (например гиспокартон и т.п.), и по несгораемому материалу проложить кабель в пластиковом кабель-канале, обеспечив при этом сменяемость электропроводки.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Спасибо Станислав. Мне было достаточно -

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Такой монтаж относится к скрытой электропроводке
    и ... я уже все понял )
    Обложу нишу 10мм гипсокартоном или асбестом.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Зачем Вы в дом тащите канцероген? Асбест опасен.

    СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности

  5. #5
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Асбест опасен
    Михаил, Вы правы. Тем не менее, справедливости ради сказать, опасна асбестовая пыль (амфиболовый вообще не рассматривается) при длительном вдыхании. В моем случае, если и применять хризотиловые плиты, то они крепятся между другими материалами и сама конструкция статична - вероятность возникновения асбестовой пыли крайне мала. В тоже время, конечно, согласен, что его использование нежелательно.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    опасна асбестовая пыль (амфиболовый вообще не рассматривается) при длительном вдыхании
    А что такое длительное вдыхание? Находясь в жилом помещении Вы дышите с перерывами или постоянно?

    (амфиболовый вообще не рассматривается)
    А что такое антофиллит, актинолит, тремолит, которые упомянуты в строке 9 таблицы Приложения 1? Это и есть амфиболовые асбесты.

    Хризотил асбест (белый асбест) - это минеральная группа, которая содержит только одну разновидность - разновидность минерала серпентина, гидросиликата магния слоистой структуры.

    Амфиболовые асбесты - это гораздо более широкая группа - сложные гидросиликаты, схожие по физико-механическим свойствам с хризотил-асбестом, но имеющие существенные различия в кристаллической структуре.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    они крепятся между другими материалами и сама конструкция статична - вероятность возникновения асбестовой пыли крайне мала
    Это Вы себя так успокаиваете? Посмотрите какой процент содержания асбеста указан в асбестосодержащей пыли - не более 20% (максимум).

    Если будете в качестве материала использовать шифер или асбестоцементные плиты, то окрашивайте их предварительно. Лучше применяйте гипсокартон - это и дешевле и удобнее и безопасно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения