Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
Вопрос о том могу ли я требовать прописать в технических условиях конкретное место установки
В Вашем варианте ТУ было написано:

Установить прибор учёта в щите ВРУ в соответсвии с п. 7.1.22, 7.1.30, 1.5.27.

Больше Вам ничего требовать не надо. Из этих пунктов очевидно, что счётчик устанавливается в ВРУ в помещении.

Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
по мнению УФАС и Арбитражного суда место для установки вообще не должно быть указано
Постановление № 442

147. ...За исключением случаев, указанных в пункте 148 настоящего документа, согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется.

Артем, последнее решение арбитражного суда можете в тему выложить?