Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

  1. #21
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Владимир К. Посмотреть сообщение
    получились скрытые в-общем то. на поверхности вагонки будут только розетки
    Вы делаете скрытую электропроводку в сгораемых конструкциях? А из какого материала изготовлены распаячные коробки?

  2. #22
    Владимир К.
    Гость
    Стальные покрашеные купил МПО "Электромонтаж"
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 23.07.2010 в 01:43.

  3. #23
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Тогда всё отлично.:-) Извините, что переспросила, просто некоторые устанавливают пластик, а в горючих конструкциях его установка запрещена. Но Вы делаете всё по уму и это радует.

  4. #24
    Владимир К.
    Гость
    Да спасибо,действительно стараюсь именно так. Я задавал как то вопрос на ЭлектроАс критично ли не создавать надежный контакт коробок с трубой. Ответили, что необходимо. Получаем, я понимаю, вторую землю. Неоспоримая ссылка на ПУЭ. Ну значит будем соединять ...хотя....не хочется (теперь стыдно))))))

  5. #25
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Владимир К. Посмотреть сообщение
    значит будем соединять ...хотя....не хочется (теперь стыдно
    Очень приятно, когда человеку не хочется, но он знает что надо, и делает как положено, обеспечивая себе тем самым безопасную эксплуатацию электрооборудования.

  6. #26
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Вот ссылка на то, какие соединения должны быть в распаечных коробках и какие требования при этом необходимо соблюсти.
    ПУЭ 6-е издание
    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
    2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
    2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
    2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    А что Вы скажете насчет самоизолирующих зажимах для скрутки проводов (СИЗ)? Кто нибудь использует их для соединений проводников в распаечных коробках?

  8. #28
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать, какие соединения проводников в распаечных коробках предпочитаю участники форума. Лично я отдаю предпочтения пружинным сжимам "VAGO".
    Какие я вижу преимущества:
    1. Быстрый монтаж проводников.
    2. Удобное обследование, обслуживание и проведение электроизмерений.
    3. Простота в отключении линий для прозвонки.
    4. Простота в добавлении дополнительной линии и отключении повреждённой.
    Если не сложно, то опишите свои предпочтения или покритикуйте мои заблуждения.
    Еще одним несомненным плюсом VAGO является возможность присоединения новой медной к старой алюминиевой проводке, но пружинный контакт все равно считаю не надежным, хоть они и пишут на клеммниках 20А, со временем пружина слабнет, нагревается при сильных токах и теряет гибкость, я предпочитаю для VAGO оставлять легко доступные соединения не требующие большой ответственности, а серьезные соединения выполнять снчала скруткой, а сверху скруки болтовой клеммник с мощным болтом. Так надежнее.

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    а серьезные соединения выполнять снчала скруткой, а сверху скруки болтовой клеммник с мощным болтом. Так надежнее.
    Так может лучше опрессовать это соединение?

  10. #30
    Светлана
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Так может лучше опрессовать это соединение?
    Удобнее - да. Лучше - вряд ли, ведь при опрессовке внешняя трубка несколько увеличивает свой внутренний диаметр после снятия усилия опрессовки и проводник внутри оказывается под меньшим давлением, которое с течением времени еще больше падает. А "болтовинт" и подтянуть можно

прочая информация