Нашел, позвонил на завод где ВРУ собирают там ответили, что есть ВР32 именно переключатели просто структурные обозначения нужно знать, нашел на сайте и позвонил на завод там говорят, что есть такие. Вот нашел на сайте Структуру условного обозначения рубильников серии ВР-32-Х1-Х2-Х3Х4Х4Х6Х7 Х8 следует читать как:

ВР - вид изделия - выключатель-разъединитель,
32 - номер серии,
Х1 - величина номинального тока (где "31"-100А, "35"-250А, "37"- 400А, "39"-630А),
Х2 - тип рукоятки управления (где А - несъёмная, В - съёмная),
Х3 - число полюсов и число направлений (где "3"-трехполюсное исполнение с переключением на одно направление, "7"-трехполюсное исполнение с переключением на два направления),
Х4 - наличие дугогасительных камер (где "0"-без дугогасительных камер, "1"-с дугогасительными камерами),
Х5 - расположение плоскости присоединения внешних зажимов контактных выводов (где "2"-подключение производится перпендикулярно плоскости монтажа),
Х6 - тип рукоятки ручного привода (где "2"-рукоятка сбоку, "5"-смещенная боковая рукоятка),
Х7 - наличие вспомогательных контактов (где "0"-без дополнительных контактов),
Х8 - климатическое исполнение и категория размещения.

И того получается ВР-32-35-А-71220 УХЛ, примерный нашел на другом сайте - ВР32-35а 71240.
Просто ВР-32 бывают разные, есть на одно направление и есть на два направления.