baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Как рассчитываются потери напряжения?

  1. #21
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил_Д, спасибо большое!

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Павел, проектировщик должен знать и учитывать вот это:

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприёмников, должны выполняться трёхпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

  3. #23
    maximusinn
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можете считать по этой формуле:

    Расчёт потерь напряжения:
    ∆Y = (P*L)/(S*C)

    P - мощность нагрузки
    L - длина линии
    S - сечение кабеля
    С – справочный коэффициент. Он зависит от напряжения и материала проводника. Для медного проводника в сети 380/220 имеет значение 83, для алюминиевого - 50.
    По этой формуле получаются потери 2,5% на линии в 1 км СИП4 2х16 и мощность 2 кВт. А во всех онлайн-калькуляторах получается 30%. Или данная формула не подходит для расчета потерь напряжения в ВЛИ-0,4 кВ?

  4. #24
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Коэффициент для 220В алюминия будет 8.3, а вы применяете 50 как для 380В.
    Последний раз редактировалось Павел; 29.08.2018 в 10:54.

  5. #25
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    По этой формуле получаются потери 2,5% на линии в 1 км СИП4 2х16 и мощность 2 кВт. А во всех онлайн-калькуляторах получается 30%. Или данная формула не подходит для расчета потерь напряжения в ВЛИ-0,4 кВ?
    У меня вот так получилось.

    Расчет:
    Мощность 2кВт
    Кабель 16мм2 (алюминий)
    Напряжение 220В
    Длина 1000м
    Справочный коэффициент 8,3 (для алюминия)
    Y=(2х1000)/(16х8,3)=15%.

  6. #26
    maximusinn
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    У меня вот так получилось.

    Расчет:
    Мощность 2кВт
    Кабель 16мм2 (алюминий)
    Напряжение 220В
    Длина 1000м
    Справочный коэффициент 8,3 (для алюминия)
    Y=(2х1000)/(16х8,3)=15%.
    Подобная цифра у меня получалась когда по справочнику Шаповалова считал, но у него отвратительное качество (DJVU). а вы где этот коэффициент брали?

  7. #27
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    Подобная цифра у меня получалась когда по справочнику Шаповалова считал, но у него отвратительное качество (DJVU). а вы где этот коэффициент брали?
    Михаил_Д предоставил из справочника, смотрите пост #9. Еще указан справочник в посте #16 (по нему коэффициент составляет 7,4).

  8. #28
    maximusinn
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Михаил_Д предоставил из справочника, смотрите пост #9. Еще указан справочник в посте #16 (по нему коэффициент составляет 7,4).
    Понятно. Спасибо.

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Не советую пользоваться онлайн приблудами. Берите справочники и считайте сами.

    В справочниках, кстати, подробно и понятно описана суть коэффициента С. Там даны исходные фррмулы расчета коэффициента для всех типов сетей.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения