Павел, какой идиот сказал, что у Вас есть ВРУ-2? На схеме под маркировкой "ВРУ-2" показан распределительный щит. Смотрите место разделения PEN-проводника в ГОСТ 30331.1-2013, эта схема есть в пост 4 от Макса, а нормы и требования Вам дал Михаил_Д в полном объёме.
Руководствоваться надо нормативно-технической документацией! Любой дополнительный разрыв PEN-проводника приводит к ухудшению надёжности системы электроснабжения.