Тема: Хватит ли мощности трансформатора

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Печалька.
    Конечно. Или чай холодный или холодильник горячий. Сделайте на холодильник отдельную линию. Это наилучший вариант.

    Линия, которая сейчас проложена, скорее всего, работает с перегрузкой, т.е. мощность приборов, включаемых в линию, больше, чем Вы думаете.

    Также не исключено, что автомат (его тепловой расцепитель) уже не соответствует тому номинальному значению, которое на нём указано указано.

    Время кипячения воды составляет 4-5 минут. Автомат срабатывает примерно за это время. Это означает, что ток, протекающий в линии имеет значение где-то 19-21 Ампер (должно быть не более 18,08 Ампера). Такая ситуация может быть в случае, если в сеть подключены все три прибора: водонагреватель, чайник и холодильник. Все приборы в этот момент потребляют ток, т.е. работает ТЭН нагревателя, компрессор холодильника и чайник кипятит воду.

    Если это происходит регулярно и автомат срабатывает штатно (в соответствии со своими характеристиками), то линия у Вас регулярно работает с перегрузкой, что плохо. Такая ситуация приводит к ускоренному старению изоляции кабеля со всеми вытекающими последствиями.

    Если ситуация другая (линия нагружена не на 100%), но автомат срабатывает, то надо проверять автомат. Вы этого самостоятельно сделать не сможете. Купите новый, установите его на линию и посмотрите, что будет происходить при 100% нагрузке.

  2. #12
    Людмила
    Гость
    +РН-111 на ток 16 Ампер, однофазное. Электрик знает где его надо ставить?

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Электрик знает где его надо ставить?
    Не знаю.

    К этим устройствам производитель прикладывает подробную инструкцию. Там указаны порядок подключения, схема подключения, условия эксплуатации.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Вот инструкция на РН-111. Вот здесь сайт производителя.

    Есть новое устройство РН-111М. Инструкция там же.

  5. #15
    Людмила
    Гость
    А автомат общий лучше двухполюсный? А чем лучше/хуже? Это дифференциальный? а на линии однополюсных достаточно? И если у меня двухкомфорочная индукционная плита, я ее включала на уличной розетке и только одну конфорку, на нее тоже отдельную линию и автомат по ее мощности или чуть больше?

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    А автомат общий лучше двухполюсный?
    Если у Вас есть заземление, то можно двухполюсный автомат установить, хотя и необязательно. Если заземления нет, то автомат должен быть однополюсный.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    А чем лучше/хуже?
    Ничем. Здесь имеет значение только техническая целосообразность и нормативные требования.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Это дифференциальный?
    Диффренциальные автматы и УЗО - это дополнительная защита. Использовать эти аппараты можно только в трёх- или пятипроводных сетях, т.е. в тех, где есть защитный проводник. Если у Вас проводка двухпроводная, то это система заземления TN-C, которая запрещена для использования в жилых домах. УЗО или дифавтоматы на групповые линии в этой системе ставить нельзя.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    а на линии однополюсных достаточно?
    Да.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    И если у меня двухкомфорочная индукционная плита, я ее включала на уличной розетке и только одну конфорку, на нее тоже отдельную линию
    Уличные розетки опасны. Зачем Вы туда включаете плиту?

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    автомат по ее мощности или чуть больше?
    1. Выясняете мощность плиты
    2. Считаете какой ток она потребляет. Ток = Мощность плиты/Напряжение
    3. По току выбираете такое сечение кабеля, который этот кабель может пропускать длительно (годами) без перегрузки. В зависимости от способа прокладки линии вводятся понижающие коэффициенты (при необходимости). По результатам этих расчётов получаете ток, который будет проходить по линии.
    4. Номинал автомата выбираете по току, который рассчитан в п. 3.

    Эти вещи обязан знать электрик.

  7. #17
    Людмила
    Гость
    [QUOTE=Михаил_Д;28862]Если у Вас есть заземление, то можно двухполюсный автомат установить, хотя и необязательно. Если заземления нет, то автомат должен быть однополюсный.

    ??? А как можно узнать есть ли оно?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Уличные розетки опасны. Зачем Вы туда включаете плиту?
    Почему опасны? Я же включаю через нее газонокосилку. Там розетка специальная уличная. Варенье варила, чтобы не шуметь ушла на террасу..

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    А как можно узнать есть ли оно?
    На участке должен быть установлен контур повторного заземления PEN проводника Вашего ответвления от воздушной линии. Его нет?

    В щите ВРУ Вашего дома этот PEN проводник должен быть раздёлён на два: защитный рабочий (заземление, РЕ) и рабочий нулевой (N). Проводка должна быть выполнена трёхпроводным кабелем. Сколько проводов в Ваших линиях - два? Значит нет никакого заземления и в доме используется система TN-C, такая же как и воздушной линии.

    ГОСТ Р 50571.1-2009 ЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 1 Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.

    ПУЭ

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

    Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
    Почему опасны?
    Потому что нет защиты.