Если у Вас есть заземление, то можно двухполюсный автомат установить, хотя и необязательно. Если заземления нет, то автомат должен быть однополюсный.
Ничем. Здесь имеет значение только техническая целосообразность и нормативные требования.
Диффренциальные автматы и УЗО - это дополнительная защита. Использовать эти аппараты можно только в трёх- или пятипроводных сетях, т.е. в тех, где есть защитный проводник. Если у Вас проводка двухпроводная, то это система заземления TN-C, которая запрещена для использования в жилых домах. УЗО или дифавтоматы на групповые линии в этой системе ставить нельзя.
Да.
Уличные розетки опасны. Зачем Вы туда включаете плиту?
1. Выясняете мощность плиты
2. Считаете какой ток она потребляет. Ток = Мощность плиты/Напряжение
3. По току выбираете такое сечение кабеля, который этот кабель может пропускать длительно (годами) без перегрузки. В зависимости от способа прокладки линии вводятся понижающие коэффициенты (при необходимости). По результатам этих расчётов получаете ток, который будет проходить по линии.
4. Номинал автомата выбираете по току, который рассчитан в п. 3.
Эти вещи обязан знать электрик.