На участке должен быть установлен контур повторного заземления PEN проводника Вашего ответвления от воздушной линии. Его нет?
В щите ВРУ Вашего дома этот PEN проводник должен быть раздёлён на два: защитный рабочий (заземление, РЕ) и рабочий нулевой (N). Проводка должна быть выполнена трёхпроводным кабелем. Сколько проводов в Ваших линиях - два? Значит нет никакого заземления и в доме используется система TN-C, такая же как и воздушной линии.
ГОСТ Р 50571.1-2009 ЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 1 Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
- система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.
ПУЭ
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Потому что нет защиты.