baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Особенности материалов и прокладки электропроводки в неотапливаемых деревянных помещениях

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134

    Особенности материалов и прокладки электропроводки в неотапливаемых деревянных помещениях

    Доброго дня -
    С прокладкой электропроводки в отапливаемых помещениях мне более менее все ясно. Какие особенности следует учесть при прокладке электропроводки в неотапливаемых помещениях из дерева (сараи, дворы и тп). Какие требования предъявляются РЩ и к автоматам.
    Заранее благодарен.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Следует учитывать следующее:

    1. Область применения и назначение кабелей и проводов, диапазон температур эксплуатации кабелей и проводов
    2. Нижний предел температурного диапазона, который допустим для монтажа данного кабеля или провода
    3. Условия эксплуатации электротехнического оборудования, которое установлено производителем
    4. Электрические свойства кабелей и проводов, автоматических выключателей и проч., которые изменяются в зависимости от температуры

    Модульные автоматические выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50345-2010 ВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Импортные автоматические выключатели должны соответствовать требованиям IEC 60898-1:2003. Эти стандарты идентичны.

    7 Стандартные условия эксплуатации
    Выключатели, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны быть работоспособны в стандартных условиях, приведенных в настоящем разделе.

    7.1 Диапазон температур окружающего воздуха
    Температура окружающего воздуха не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С.

    Нижний предел температуры окружающего воздуха составляет минус 5 °С.

    Выключатели для эксплуатации при температуре окружающего воздуха выше 40 °С (например, в тропических странах) или ниже минус 5 °С необходимо проектировать специально для этих условий или эксплуатировать по соглашению между изготовителем и потребителем.

    7.3 Атмосферные условия
    Воздух должен быть чистым, относительная влажность не должна превышать 50 % при максимальной температуре 40 °С.

    При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90 % при 20 °С.

    Следует принять меры защиты (например, предусмотреть дренажные отверстия) против умеренной конденсации влаги, которая может быть обусловлена колебаниями температуры.

    7.4 Условия монтажа
    Монтаж выключателей необходимо производить в соответствии с инструкциями изготовителя.

    5.2.2 Номинальный ток (In)

    Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха.

    Стандартная контрольная температура окружающего воздуха 30 °С. Если для данного выключателя используется другое значение контрольной температуры окружающего воздуха, необходимо учитывать ее влияние на защиту кабелей от перегрузки, поскольку это тоже зависит от контрольной температуры окружающего воздуха согласно монтажным правилам.

    Примечание - В качестве контрольной температуры для защиты кабелей от перегрузок принята температура 25 °С согласно ГОСТ Р 50571.

    Солидные производители модульных автоматических выключателей предоставляют таблицы, в которых содержатся данные об изменении номинального значения тока автомата или порога срабатывания в зависимости от температуры окружающей среды.

    Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать действующим государственным стандартам. Некоторые производители изготавливают продукцию на основе ТУ. К этим изделиям следует относится с осторожностью, поскольку неизвестно какой базовый документ был использован при разработке ТУ и был ли использован вообще.

    Вас, скорее всего, интересуют кабели и провода в оболочке ПВХ. Соответственно, продукция должна соответствовать ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

    5.2.4 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
    5.2.4.1 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °С.
    5.2.4.2 Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 50 °С, кабели с защитным шлангом из полиэтилена - до минус 60 °С.
    5.2.4.3 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 35 °С.
    5.2.4.4 Кабели в тропическом исполнении должны быть стойкими к воздействию плесневых грибов. Степень биологического обрастания грибами не должна превышать двух баллов по ГОСТ 9.048.

    5.2.6 Требования надежности
    Срок службы кабелей должен быть указан в технических условиях на кабели конкретных марок и должен быть выбран из ряда: 25, 30, 35, 40 лет.

    10 Указания по эксплуатации

    10.1 Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.

    Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей Um, равно 1,2U.
    Кабели могут быть использованы для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения, не превышающего 2,4U0.

    10.2 Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С (кроме кабелей с защитным шлангом из полиэтилена) и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С. Кабели с защитным шлангом из полиэтилена предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 50 °С.

    10.3 Прокладку и монтаж кабелей осуществляют в соответствии с национальными нормативными документами государств, проголосовавших за принятие настоящего стандарта*, утвержденными в установленном порядке.
    _________

    * На территории Российской Федерации действуют Правила устройств электроустановок (ПУЭ). 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 2000 и СНиП 3.05.06 Строительные нормы и правила «Электротехнические устройства».

    Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладке, в том числе и на вертикальных участках.

    10.6 Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ 31565 должны соответствовать указанным в таблице 17.

    10.7 Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не должны превышать указанных в таблице 18, если другие значения не указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.

    10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100 %-ном коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.

    Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:

    - температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °С, при прокладке в земле - 15 °С;

    - глубина прокладки кабелей в земле - 0,7 м;

    Для кабелей ВВГ надо использовать данные таблицы 19.

    При отличии температуры окружающей среды от нормальной, при расчёте длительных допустимых токов кабелей следует использовать поправочные коэффициенты , которые указаны в таблице 1.3.3 п.1.3.9 ПУЭ.

    Электропроводки

    По данному вопросу смотрите ПУЭ и ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

    522.1 Температура окружающей среды (АА)
    522.1.1 Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована так, чтобы соответствовать диапазону температур между самой высокой и самой низкой температурой окружающей среды и гарантировать, что допустимая температура в нормальном режиме (см. таблицу 52.1) и в случае неисправности не будет превышена.

    Примечание - Под "допустимой температурой" понимают максимальную длительную рабочую температуру.

    522.1.2 Все элементы электропроводки, включая кабели и арматуру, должны устанавливаться и монтироваться при температурах, указанных в соответствующем стандарте или установленных изготовителем.

    Способы монтажа - Приложение А (обязательное). Способы монтажа
    _____________________
    Во всех случаях, при установке электротехнического оборудования надо руководствоваться рекомендациями производителя, который в технической документации указывает условия эксплуатации и т.д.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Какие особенности следует учесть при прокладке электропроводки в неотапливаемых помещениях из дерева (сараи, дворы и тп). Какие требования предъявляются РЩ и к автоматам.
    При такой постановке вопроса можно дать ссылки на сотни ГОСТов, СП и ПП. Попробуйте сформулировать свои вопросы поэтапно, тогда и ответ можно будет дать исчерпывающий.

  4. #4
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Прошу прощения. Вопрос действительно был задан слишком в "общей" форме. Наверное, меня интересует, правильно ли я делаю, что использую те же материалы для неотапливаемых помещений какие я использую для отапливаемых. В частности, в неотапливаемой части дома, в РЩ (IP-65 сам не знаю зачем) использую те-же ABB 202 "С", провод кладу ВВГнг-LS, упаковываю в короба с индексом "нг", распайки с Wago 221. В общем никаких изменений по отношению к материалам. В то же время, я читал у нас на форуме, что на чердачных помещениях кабель прокладывался в трубе. Вспомнив это и закралось сомнение. Наверное поэтому задал слишком общий вопрос и да, вопрос связан с условиями эксплуатации, а не установки. Установка производится в теплое время года.
    Последний раз редактировалось Andrew898; 28.03.2018 в 23:32.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Наверное, меня интересует, правильно ли я делаю, что использую те же материалы для неотапливаемых помещений какие я использую для отапливаемых.
    Правильно, однако необходимо учитывать температурный режим того или иного помещения и подбирать электрооборудование в соответствии с его характеристиками.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    В частности, в неотапливаемой части дома, в РЩ (IP-65 сам не знаю зачем) использую те-же ABB 202 "С", провод кладу ВВГнг-LS, упаковываю в короба с индексом "нг", распайки с Wago 221.
    Не вижу в данный момент нарушений. Вы всё делаете правильно.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    В то же время, я читал у нас на форуме, что на чердачных помещениях кабель прокладывался в трубе.
    Чердак имеет статус пожароопасного помещения.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Вспомнив это и закралось сомнение. Наверное поэтому задал слишком общий вопрос
    Ничего страшного.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения