baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Какой должен быть контур заземления в многоквартирном доме?

  1. #11
    PadiShakh
    Гость
    Значит для выполнения условия уравнения потенциалов достаточно сделать контур внутри элетрощитовой, а повторное заземление выполнить снаружи в виде треугольника или квадрата (в зависимости от количества электродов). Полоса внутри здания должна быть замкнутой?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от PadiShakh Посмотреть сообщение
    Значит для выполнения условия уравнения потенциалов достаточно сделать контур внутри элетрощитовой
    Необходимо выполнить основную систему уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 1.7.82., 7.1.87. и ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

    Цитата Сообщение от PadiShakh Посмотреть сообщение
    а повторное заземление выполнить снаружи в виде треугольника или квадрата (в зависимости от количества электродов).
    Прежде чем выполнять какие-то работы снаружи, необходимо получить геоподоснову, нанести на неё конструкцию повторного заземления, согласовать изменения, а потом уже можно будет что-то делать. Административно-технические инспекции не дремлют и могут выписать такие штрафы за самовольщину, что мало не покажется.

    Цитата Сообщение от PadiShakh Посмотреть сообщение
    Полоса внутри здания должна быть замкнутой?
    Зачем?

  3. #13
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Здравствуйте! Контур заземления можно делать не в треугольник, а в линию? Или он обязательно должен быть замкнутым?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Контур повторного заземления PEN можно делать в любой конфигурации. Это не имеет значения и зависит от наличия свободного места на участке строительства. Значение имеет величина общего сопротивления растеканию тока всех заземлителей (не более 10 Ом), если питание осуществляется от ВЛ. Эти требования указаны в п. 1.7.103 ПУЭ.

    Остальная информация есть в этой теме.

  5. #15
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Еще вопрос. От контура до PEN шины нужно две полосы прокладывать или одной достаточно?

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    От контура до PEN шины нужно две полосы прокладывать или одной достаточно?
    Достаточно одной, но в зависимости от конфигурации заземляющего устройства и для обеспечения надёжности, заземляющих проводников (соединяющих ЗУ с ГЗШ) может быть два и более. Эти технические решения принимаются на стадии проектирования учитывая возможность повреждения заземляющих проводников в процессе эксплуатации.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения