Труба с кабелем - это электропроводка, которую п. 4.4.4 запрещает прокладывать в коридорах и лестничных клетках.
Смотрите, что написано в СП 256:
14.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.
15.3 ... Не рекомендуется размещать электропроводки на путях эвакуации людей. Однако, если это невозможно, электропроводка должна быть защищена оболочками или кожухами, препятствующими возникновению пожара или распространению огня. Электропроводка на маршрутах эвакуации людей должна проходить на максимально коротком участке, не должна располагаться в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.
...
Такое же требование есть и в старом СП 31-110-2003:
13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.
Таким образом высота установки оборудования открытым способом не должна быть ниже 2,2 метра от уровня пола или проступей лестницы. Второй момент: заданные нормы противопожарной безопасности. Смотрим СП 1.13130.2009:
4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
Из этого пункта следует, что, как минимум, на высоте до 1,9 метра включительно не должно быть установлено ничего лишнего. Возвращаемся снова в СП 256:
СП 256:
15.3 ...не должна располагаться (электропроводка, разумеется) в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.
Складываем два и два:
1. Оборудование (не электропроводка) не устанавливается открыто на высоте ниже, чем 2,2 метра
2. Высота эвакуационного выхода не должна быть менее 1,9 метра и выход должен быть свободен.
3. Электропроводка должна быть проложена в стальных трубах, обладающих локализационной способностью и не должна находиться в пределах досягаемости рукой.
Вывод прост: высота, на которой можно проложить кабель в трубе не должна быть ниже 2,2 метра.