Вы не знаете кому верить?
Ваш сосед кто по специальности? А составители нормативно-технической документации?
Вы не знаете кому верить?
Ваш сосед кто по специальности? А составители нормативно-технической документации?
Михаил, Вы слишком всерьез восприняли его слова ) Из житейских ситуаций у него появились эти страшилки. На тему отрыва земли от трансформатора, он скорее всего имел ввиду случай, когда по деревне пошло 380 вольт из за отрыва земли (могу ошибаться но что-то такое было). А с пьяным электриком был случай, когда он ввод с ВЛ перепутал на столбе и тетку убило, когда она к стиралке прикоснулась. В принципе он прав, т.к. кому не лень отсоединяют провода со столбов, а потом подключают. Те же ЖКХшники, когда деревья пилят, совершают те же манипуляции и действительно, вполне могут перепутать. Вчера озадачился темой и покурил интернет в поисках устройств защиты от подачи фазы в ноль, но особо похвастаться не могу, поскольку не нашел прям таких.
Житейские ситуации разные бывают. Суеверия рождаются от неграмотности.
Тетку убил опасный потенциал на корпусе стиральной машины. Теперь представьте себе, что в ее доме было бы установлено заземление и система уравнивания потенциалов. Осталась бы жива. Отройте руководство на свою стиральную машину, уверен, что там есть указания о необходимости заземлегия.
Защемление и ОСУП возможно сделать в TN-C-S. В TN-C этого нет и быть ге может. Эта система в жилых домах запрещена. Как дкмаете, почему?
Есть устройства, которые называются реле контроля напряжения. Реле размыкает цепь, если напряжение выходит за допустимые пределы.
Тему нашли? Почитайте ее.
Да, тему нашел и понял, что реле напряжения тут спасет. Спасибо.
Как я понимаю, реле напряжения ставится после счетчика на фазовый провод до автоматических выключателей групп потребителей. Подскажите, пожалуйста, если общий (вводной до счетчика) автомат у меня 63А , то получается, реле должно быть по идее больше - 80А, например?
Реле контроля, которое устанавливают на вводе будет обесточивать весь дом. Это не всегда разумно и удобно. Можно установить реле непосредственно в линию, которая нуждается в защите от скачков напряжения.
Реле контроля не панацея. Может установиться такой режим при обрыве PEN, когда на корпусах оборудования будет потенциал, не выходящий за пределы настроек реле. В этом случае оно не сработает.
Реле должно стоять под защитой автомата. Этим автоматом может быть вводной или групповой. Производитель реле в паспорте на аппарат дает схему подключения.
Есть еще один важный момент. Прокладывайте линии проводами и кабелями, которые расчитаны на напряжение 0,4 и 0,66 кВ. Есть любители проводов ПУНП и многочисленных аналогов. Изоляция этих проводов расчитана на 250 Вольт. Перенапряжения она не выдержит.
Реле контроля, которое устанавливают на вводе будет обесточивать весь дом. Это не всегда разумно и удобно. Можно установить реле непосредственно в линию, которая нуждается в защите от скачков напряжения.
Реле контроля не панацея. Может установиться такой режим при обрыве PEN, когда на корпусах оборудования будет потенциал, не выходящий за пределы настроек реле. В этом случае оно не сработает.
Реле должно стоять под защитой автомата. Этим автоматом может быть вводной или групповой. Производитель реле в паспорте на аппарат дает схему подключения.
Есть еще один важный момент. Прокладывайте линии проводами и кабелями, которые расчитаны на напряжение 0,4 и 0,66 кВ. Есть любители проводов ПУНП и многочисленных аналогов. Изоляция этих проводов расчитана на 250 Вольт. Перенапряжения она не выдержит.
Правильно, на применение ПУНП наложен запрет.
Перед вводным автоматом ничего быть не должно. Устройства типа УЗМ, РН, РКН и аналогичные устанавливают после вводного. Схема подключения в паспорте на аппарат. Можно посмотреть сайты производителей, там все характеристики изложены подробно.