Тема: Как нарастить толщину провода заземления для подключения к ЗУ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Вы не знаете кому верить?

    Ваш сосед кто по специальности? А составители нормативно-технической документации?

  2. #2
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Михаил, Вы слишком всерьез восприняли его слова ) Из житейских ситуаций у него появились эти страшилки. На тему отрыва земли от трансформатора, он скорее всего имел ввиду случай, когда по деревне пошло 380 вольт из за отрыва земли (могу ошибаться но что-то такое было). А с пьяным электриком был случай, когда он ввод с ВЛ перепутал на столбе и тетку убило, когда она к стиралке прикоснулась. В принципе он прав, т.к. кому не лень отсоединяют провода со столбов, а потом подключают. Те же ЖКХшники, когда деревья пилят, совершают те же манипуляции и действительно, вполне могут перепутать. Вчера озадачился темой и покурил интернет в поисках устройств защиты от подачи фазы в ноль, но особо похвастаться не могу, поскольку не нашел прям таких.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Житейские ситуации разные бывают. Суеверия рождаются от неграмотности.

    Тетку убил опасный потенциал на корпусе стиральной машины. Теперь представьте себе, что в ее доме было бы установлено заземление и система уравнивания потенциалов. Осталась бы жива. Отройте руководство на свою стиральную машину, уверен, что там есть указания о необходимости заземлегия.

    Защемление и ОСУП возможно сделать в TN-C-S. В TN-C этого нет и быть ге может. Эта система в жилых домах запрещена. Как дкмаете, почему?

    Есть устройства, которые называются реле контроля напряжения. Реле размыкает цепь, если напряжение выходит за допустимые пределы.

    Тему нашли? Почитайте ее.

  4. #4
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Да, тему нашел и понял, что реле напряжения тут спасет. Спасибо.
    Как я понимаю, реле напряжения ставится после счетчика на фазовый провод до автоматических выключателей групп потребителей. Подскажите, пожалуйста, если общий (вводной до счетчика) автомат у меня 63А , то получается, реле должно быть по идее больше - 80А, например?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Реле контроля, которое устанавливают на вводе будет обесточивать весь дом. Это не всегда разумно и удобно. Можно установить реле непосредственно в линию, которая нуждается в защите от скачков напряжения.

    Реле контроля не панацея. Может установиться такой режим при обрыве PEN, когда на корпусах оборудования будет потенциал, не выходящий за пределы настроек реле. В этом случае оно не сработает.

    Реле должно стоять под защитой автомата. Этим автоматом может быть вводной или групповой. Производитель реле в паспорте на аппарат дает схему подключения.

    Есть еще один важный момент. Прокладывайте линии проводами и кабелями, которые расчитаны на напряжение 0,4 и 0,66 кВ. Есть любители проводов ПУНП и многочисленных аналогов. Изоляция этих проводов расчитана на 250 Вольт. Перенапряжения она не выдержит.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Реле контроля, которое устанавливают на вводе будет обесточивать весь дом. Это не всегда разумно и удобно. Можно установить реле непосредственно в линию, которая нуждается в защите от скачков напряжения.

    Реле контроля не панацея. Может установиться такой режим при обрыве PEN, когда на корпусах оборудования будет потенциал, не выходящий за пределы настроек реле. В этом случае оно не сработает.

    Реле должно стоять под защитой автомата. Этим автоматом может быть вводной или групповой. Производитель реле в паспорте на аппарат дает схему подключения.

    Есть еще один важный момент. Прокладывайте линии проводами и кабелями, которые расчитаны на напряжение 0,4 и 0,66 кВ. Есть любители проводов ПУНП и многочисленных аналогов. Изоляция этих проводов расчитана на 250 Вольт. Перенапряжения она не выдержит.

  7. #7
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Михаил. У меня даже уже три синеньких звездочи,- во! Никаких ПУНП. ВВГнг-LS.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этим автоматом может быть вводной или групповой
    Но получается, если ставить до вводного, то СИП с ВЛ пойдет прямо в него?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Правильно, на применение ПУНП наложен запрет.

    Перед вводным автоматом ничего быть не должно. Устройства типа УЗМ, РН, РКН и аналогичные устанавливают после вводного. Схема подключения в паспорте на аппарат. Можно посмотреть сайты производителей, там все характеристики изложены подробно.

прочая информация