Реле контроля, которое устанавливают на вводе будет обесточивать весь дом. Это не всегда разумно и удобно. Можно установить реле непосредственно в линию, которая нуждается в защите от скачков напряжения.
Реле контроля не панацея. Может установиться такой режим при обрыве PEN, когда на корпусах оборудования будет потенциал, не выходящий за пределы настроек реле. В этом случае оно не сработает.
Реле должно стоять под защитой автомата. Этим автоматом может быть вводной или групповой. Производитель реле в паспорте на аппарат дает схему подключения.
Есть еще один важный момент. Прокладывайте линии проводами и кабелями, которые расчитаны на напряжение 0,4 и 0,66 кВ. Есть любители проводов ПУНП и многочисленных аналогов. Изоляция этих проводов расчитана на 250 Вольт. Перенапряжения она не выдержит.