baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71

Тема: Как нарастить толщину провода заземления для подключения к ЗУ

  1. #51
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Михаил. У меня даже уже три синеньких звездочи,- во! Никаких ПУНП. ВВГнг-LS.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этим автоматом может быть вводной или групповой
    Но получается, если ставить до вводного, то СИП с ВЛ пойдет прямо в него?

  2. #52
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Правильно, на применение ПУНП наложен запрет.

    Перед вводным автоматом ничего быть не должно. Устройства типа УЗМ, РН, РКН и аналогичные устанавливают после вводного. Схема подключения в паспорте на аппарат. Можно посмотреть сайты производителей, там все характеристики изложены подробно.

  3. #53
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Прорыл интернет. На ABB так и не нашел параметры коммутируемого тока, кроме некоторых на 16А. УЗМ от Меандра хвалят, но контора пережила не лучшие времена и качество ухудшилось.

  4. #54
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Вы в начале пути.

    Посмотрите у Новатек-Электро, DigiTOP, F&F Евроавтоматика и т.д.

  5. #55
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы в начале пути
    Спасибо ))
    А что по надежности посоветуете из перечисленных, не в целях рекламы?

  6. #56
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Смотрите реле Новатек.

  7. #57
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Спасибо, Михаил

  8. #58
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Михаил, добрый день.
    Только сейчас осенило, что я накосячил с разделением PEN во ВРУ (во вводной автомат у меня входят оба СИПа, а не N от ГЗШ). Теперь уж точно придется брать алюмедные гильзы и разделять PEN до какой-либо коммутации. Отсюда вопросы.
    1. Можно ли перейти с СИП на ПуГВ - ввести его и обжать непосредственно в алюмедной гильзе? Не хочется вести PEN внутри щитка жестким проводом типа ПуВ (ПВ1). И - да: как правильго обжать гильзу (сколько гексагоналей нарисовать на ее корпусе обжимом с каждой стороны присоединения )?
    2. Переход типа СИП-гильза-ПуГВ будет наверное еще во вводном настенном коробе перед ВРУ. Достаточно ли будет заизолировать гильзу 12ой термоусадочной трубкой (нг) или для таких целей есть нечто более надежное?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Andrew898; 10.09.2018 в 16:21.

  9. #59
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    во вводной автомат у меня входят оба СИПа, а не N от ГЗШ
    PEN проводник нельзя разрывать. Накосячили, да. Однополюсный (трёхполюсный) автомат на ввод установите и заводите в него только фазные проводники.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Можно ли перейти с СИП на ПуГВ - ввести его и обжать непосредственно в алюмедной гильзе?
    Можно. На одном конце будет гильза, на другом - наконечник.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    как правильго обжать гильзу
    Это зависит от ширины матрицы. Они бывают шириной 5 или 10 мм. Соответственно, количество опрессовок будет разным. У ПГР-70 матрицы имеют ширину 10 мм, у ПКГ - 5 мм. Привожу для примера эти прессы, поскольку о них шла речь выше. У других прессов матрицы такие же, стандарт.

    Вот гильза ГАМ производства КВТ.



    L1 (медь) - 25 мм, L2 (алюминий) - 30 мм.

    Если матрица 5 мм, то на один конец гильзы делайте четыре опрессовки. Если 10 мм, то две. Последоввательность опрессовки - от центра гильзы, от основания лопатки для наконечника.



    Коэффициент опрессовки гексгональными матрицами можно посчитать:



    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Переход типа СИП-гильза-ПуГВ будет наверное еще во вводном настенном коробе перед ВРУ
    Это место должно быть доступно для осмотра. Механическое тяжение СИП в части провода после установленной гильзы допускать нельзя. Если будете натягивать каким-то образом СИП, то делайте это до установленных гильз.

    Для установки гильз правильно обрежьте СИП. Например, фазный проводник должен иметь длину на 10-15 см больше, чем нулевой. Это нужно, чтобы гильзы не лежали друг на друге. Длина гильзы ГАМ 16/10 - 70 мм.

    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Достаточно ли будет заизолировать гильзу 12ой термоусадочной трубкой (нг)
    Да. Коэффициент усадки трубки должен быть не менее, чем 2:1. Отрезок трубки должен быть не менее 10 см. Не забывайте, что при усадке трубка сжимается и утолщается. Концы трубки после усадки должны плотно лежать на изоляции провода. Для надёжности можно сверху усадить ещё один отрезок трубки длиной 15-18 см. Если используете трубку с клеевым слоем, то получится герметичная усадка.

    Индекс "нг" приветствуется, но при этом надо помнить, что изоляция СИП - сшитый полиэтилен, он горюч.

  10. #60
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Михаил, хочу поблагодарить за Ваше время и за такой развернутый ответ.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это место должно быть доступно для осмотра.
    Да. Это место предполагаю непосредственно в коробе 60x40, подходящем к ВРУ. Кроме СИПов в коробе проложен только провод заземления 16мм2, поэтому ширины короба хватит за глаза по всем нормативам.
    В качестве бокса ВРУ установлен ABB 24 IP65. Не спрашивайте, зачем внутри дома IP65. Отвечу - мне понравился жесткостью конструкции ))
    Теперь покаюсь - я не нашел посты Вячеслава о подключении счетчика при разделении PEN. Проблема в том, что я не помню - как запитывается счетчик: от N или от PE шины и совсем не помню, к какой шине первой запитывается PEN. Поэтому, выложу свой косяк на обозрение как есть в топологическом исполнении, а второй страницей как предполагаю, по Вашим рекомендациям и для исправления.
    Схема разделения PEN в ВРУ ABB.pdf
    Смущает меня то, что я как раз не размыкаю PEN на вводе (сейчас стоит вводной двухполюсник). Т.е. другими словами, если электрик накосячит с подключением, то его шибанет прямо на столбе даже в моё отсутствие (я уезжая полностью обесточиваю дом), т.к. PEN не имеет разрывов и сразу заземляется.

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения