По этой формуле получаются потери 2,5% на линии в 1 км СИП4 2х16 и мощность 2 кВт. А во всех онлайн-калькуляторах получается 30%. Или данная формула не подходит для расчета потерь напряжения в ВЛИ-0,4 кВ?
У меня вот так получилось.
Расчет:
Мощность 2кВт
Кабель 16мм2 (алюминий)
Напряжение 220В
Длина 1000м
Справочный коэффициент 8,3 (для алюминия)
Y=(2х1000)/(16х8,3)=15%.