Павел, проектировщик должен знать и учитывать вот это:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприёмников, должны выполняться трёхпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
Коэффициент для 220В алюминия будет 8.3, а вы применяете 50 как для 380В.
Последний раз редактировалось Павел; 29.08.2018 в 10:54.
Не советую пользоваться онлайн приблудами. Берите справочники и считайте сами.
В справочниках, кстати, подробно и понятно описана суть коэффициента С. Там даны исходные фррмулы расчета коэффициента для всех типов сетей.